管内穿线有哪些要求?
参考解析: 答:(1)穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于450/750V。
(2)不同回路,不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内。但下列几种情况或特殊设计
的除外: 1) 电压为50V及以下的回路。2)同设备的电机回路 和无抗干扰要求的控制回路。3)照明花灯的所有回路。4) 同类照明的几个回路,可穿入一根管内,但管内导线总数不应多于8根。(3)单根交流电线不得穿钢管,同一一交流回路的导线应穿于同一钢管内。(4)导线在管内不应有接头和扭结