甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法...

甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。
2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。
4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。
该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。
根据《中华人民共和国消防法》,甲公司应履行的消防安全职责有()。
  • A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防救援机构申请消防安全检查
  • B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度
  • C.按国家标准,行业标准和地方标准配置消防设施和器材
  • D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效
  • E.组织防火检查,及时消除火灾隐患

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
东北某金数据中心建筑,共4层,总建筑面积为11200m3,一层为高低压配电消水房,消防控制室,办公室等,层为记录(纸)介质,三层为记录(纸)介质(备用)及重要客户档案室等,四层为数据处理机房,通讯机房,二、三层设置了预作用自动喷水灭火系统,使用酒水喷头896只(其中吊顶上,下使用喷头的数量各为316只,其余部位使用喷头数量为264只),高低压配电室,数据处理机房。
通讯机房不用组合分配方式IG541混合气体灭火系统进行防护,IG541混合气体灭系统的灭火剂储瓶共96只,规格为90L,一级充压,储瓶间内的温度约5℃。
消防技术服务机构进行检测时发现:
1.反作用自动喷水灭火系统设置了2台预作用报警阀组,消防技术务机构人员认为其符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计现范》(GB50084)的相关现定。
2.作用自动喷水灭火系统处于瘫状态,据业主反映:该系统的气泵控制箱长期显示低压报竖,导致气一直运行,对所有的供水供气管路,组件及接口进行过多次水压试验及气密性检查,对气泵密闭性能做了多次核查,均没有发现问题,无奈才关闭系统。
3.高低压配电室的门扇下半部为百叶,作为泄压口使用。
4.IG541气体灭火系统灭火而储存装置的压力表显示为13.96MPa,消防技术服务机构人员认为压力偏低,有可能存在灭火而缓慢滑漏情况。
根据以上材料,回答下列问题(共20分)
1.该预作用自动情水天大系统至少应设置几台预作闻报警组?为什么?
2.对预作用自动喷水灭火系统行检测时,除气系外,至少还需检测哪些设各或组件?
3.列举可能成预作用自动喷水灭大系统气系拉制箱长示低压级整系一直运行的原因。
4.高低压配电主的燃压口设置合标准规范要求吗?简述理由。
5.消防技水服务机构人员认力1G541气体天火系统灭火制储存“三力偏低”“有可能存在天火剂统慢泄漏情况”是否正确?简述理由。
2 多选题 2分
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公关部令第61号),乙公司法定代表人钱某应履行的消防安全职责有()。
  • A.掌握本公司的消防安全情况,保障消防安全符合规定
  • B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划
  • C.组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程,年检查督促其落实
  • D.组织制定复合本公司实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
  • E.组织实施对本公司消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效
4 多选题 2分
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有()。
  • A.甲公司应提供给乙公司符合消防安全要求的建筑物
  • B.甲公司和乙公司在订立和合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任
  • C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责
  • D.园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理
  • E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理
5 多选题 2分
关于甲,乙公司消防工作的说法,正确的有()。
  • A.赵某是甲公司的消防安全责任人
  • B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障
  • C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门
  • D.孙某是乙公司的消防安全管理人
  • E.甲、乙公司应根据需要,建立志愿消防队等消防组织