解析题 21分

某大厦是拟建于主城区的一幢19层的综合性服务大楼,总占地面积3710m2,建筑面积为23450m2,建筑总高度为91.2m,地上19层,地下2层,集宾馆、商场、娱乐、餐饮于一体。 某消防技术服务机构受...

某大厦是拟建于主城区的一幢19层的综合性服务大楼,总占地面积3710m2,建筑面积为23450m2,建筑总高度为91.2m,地上19层,地下2层,集宾馆、商场、娱乐、餐饮于一体。
某消防技术服务机构受业主委托对该大厦内消防设施进行检查,楼内设置了预作用式自动喷水灭火系统,采用下垂型喷头。预作用阀后管网平时状态所充的压缩空气由空气压缩机经供气管补充,供气管路上设置止回阀,报警阀上的电磁阀前未设置过滤器。预作用阀采用雨淋阀代替,并在雨淋阀后设置1个止回阀,空气压缩机的管道从止回阀后的管道引出。
油浸变压器室设置水喷雾灭火系统,检查发现变压器室安装有感烟火灾探测器和离心雾化型水雾喷头,触发探测器发出报警信号,控制室未接到雨淋阀动作信号。电池间和机房设置一套七氟丙烷气体灭火系统,采用组合分配式系统。
地下车库总建筑面积4500m2,设置200个停车位和1个修理车位。修理车位采用耐火极限3.00h的防火隔墙进行分隔,并设置独立的安全出口。车库相邻防火分区之间采用防火墙和防火卷帘进行分隔,防火墙上开设甲级防火窗。汽车库设置2座净宽1.1m的封闭楼梯间供人员疏散,且车库内最远点至楼梯间入口的距离为50m。在车库内易于取用的明显部位设置室内消火栓,相邻室内消火栓的间距不大于35m。车库采用二氧化碳气体灭火系统进行保护,疏散通道上每隔25m设置疏散指示标志,消防应急照明灯地面最低水平照度为1.0lx。

根据以上材料,回答下列问题:
1.指出预作用系统组件的设置存在的问题,并分析可能造成的后果。
2.分析本案例中水喷雾灭火系统的响应时间及喷头工作压力应满足的要求,指出雨淋阀未正常动作的原因。
3.指出图1中组件15和23分别是什么?有什么作用?
4.指出本案例图2中气体灭火系统的联动控制存在的问题,并说明原因。
5.指出地下车库存在哪些消防安全问题,并说明原因。

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
某商业综合体由A、B、C三座建筑构成,布置成“品”字型(A座在南侧,B座在北侧偏东,C座在北侧偏西),总建筑面积163258m2。A座地上25层,建筑高度99m,为商业综合建筑;B座地上24层,建筑高度96m,为写字楼,共有120间;C座地上24层,建筑高度96m,为公寓楼,共有350户。
A座与B座、C座的间距均为9.0m,B座与c座的间距为32m。大厦保温系统如下表:



商业综合体落实了各级消防责任,确定商业综合体防损部总监为消防安全管理人。每日进行防火巡查,每季进行一次防火检查,每半年进行一次消防安全培训,每年进行一次灭火和应急疏散预案演练。消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于1人。消防控制室内主面板采用琴台式,单列布置,操作平台平面尺寸5.0m*1.5m,面板前距墙3.5m,面板后距墙0.8m,两侧距墙1.5m。大厦内消防设施完好有效,消防设施档案记录完整。
某法定节日期间晚上,有人在禁放区外燃放烟花,火花溅落在C座南侧8F公寓室外平台铺设的塑料草坪上,之后引燃外墙保温系统外露的密封胶条及保温材料并迅速蔓延,在热辐射和飞火的作用下,引燃了A座北侧保温
系统火势一度扩大。消控室值班人员发现火情后,及时向119报警,并迅速启动应急预案。经过5h的灭火战斗,大火被扑灭。火灾过火面积7747m2,造成直接经济损失3528.6万,重伤24人,死亡2入,间接经济损失1.52亿。
根据以上材料,回答下列问题:
判定该起火灾事故级别的依据有()。
  • A.火灾过火面积7747 m2
  • B.造成直接经济损失3528.6万
  • C.重伤24人
  • D.死亡2人
  • E.间接经济损失1.52亿
2 多选题 2分
消防安全重点单位的下列内容中,应及时向有关部门报告备案的有()。
  • A.消防安全管理人员
  • B.消防控制室值班记录
  • C.每日防火巡查记录
  • D.消防设施维护保养
  • E.消防安全自我评估
3 多选题 2分
下列记录存档时间应不少于5年的是()。
  • A.《消防控制室值班记录表》
  • B.《建筑消防设施故障维修记录表》
  • C.《建筑消防设施检测记录表》
  • D.《消防设施培训记录表》
  • E.《建筑消防设施保养计划表》
4 多选题 2分
某高层建筑,首层商家由于经营不善,现准备改建成了一个网吧,该网吧建筑面积为400m2,该网吧的装饰装修交给个人承包商承担。个人承包经营者在未办理建审手续的情况下对该网吧进行了装修:网吧的顶棚采用了胶合板,墙壁为复合壁纸;室内设置了沙发、电脑桌若干个,沙发表皮为人造革,内垫为聚氨酯泡沫;电气线路采用截面为4mm2的铝芯电线,电线未穿阻燃管或金属管,采用明敷的方式;该网吧大门及出入口未设置疏散指示标志和应急照明。
该网吧设在建筑的首层,为钢筋混凝土结构,耐火等级为二级,设有两个直通室外的安全出口。其中一个安全出口的宽度为1.4m,另一个安全出口的宽度为1m,两安全出口之间的距离相距为8m,其中一个出口由于人员进出很少且考虑到安全问题采用锁链长期上锁。另外该歌舞厅有3个窗户被封堵、2个窗户装有铁栅栏,该歌舞厅未设置防排烟设施。
某日,一顾客将未熄灭的烟头塞入脚下破损的沙发洞内,引燃沙发起火,并迅速蔓延,该歌舞厅承包人赶到现场用干粉灭火器扑救无效后报警。当地消防专职队伍接警后到达火场时,整个网吧己笼罩在一片烟火中,屋顶已经坍塌。经过1个半小时的灭火战斗,大火被彻底扑灭。火灾共造成4人死亡、23人受重伤,烧毁建筑面积300m2,直接经济损失30万元。
根据以卜材料,回答下列问题

此次火灾造成严重伤亡的主要原因有( )。
  • A.该场所未办理建审手续
  • B.该场所装修材料不符合要求,容易引燃装修材料
  • C.该场所空间较为封闭,不能及时排出烟气
  • D.安全出口上锁,未配置疏散指示灯具和照明灯具
  • E.未划定消防安全重点部位
5 多选题 2分
下列关于网吧应该进行的消防安全教育的内容正确的是( )。
  • A.对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训
  • B.每年至少组织一次应急预案的演练
  • C.每半年至少组织一次应急预案的演练
  • D.对在岗的职工应至少每两年进行一次消防教育培训
  • E.组织全体从业人员参加灭火、疏散,逃生演练,到消防教育场馆参观体验,确保人人具备检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力