单选题 2分

某火力发电厂发电机额定功率600MW,额定电压20kV,额定功率因素0.9,发电机承担负序的能 力:发电机长期允许(稳态)I2为8%,发电机允许过热的时间常数(暂态)为8s,发电机额定励磁电压418V...

某火力发电厂发电机额定功率600MW,额定电压20kV,额定功率因素0.9,发电机承担负序的能 力:发电机长期允许(稳态)I2为8%,发电机允许过热的时间常数(暂态)为8s,发电机额定励磁电压418V,额定励磁电流4128A,空载励磁电压144V,空载励磁电流1480A,其发电机过负荷保护的整定如下列各题:


对于不对称负荷,非全相运行及外部不对称短路引起的负序电流,需装设发电机转子表层过负荷保护,设继电保护装置的返回系数Kn为0.95,请计算发电机非对称过负荷保护定时限部分的整定值为下列哪项?
  • A.1701A
  • B.1702A
  • C.1531A
  • D.1902A