单选题 1分

在施工现场的下列场所中,可以使用36V电压照明的有( )。

  • A.人防工程
  • B.特别潮湿环境
  • C.导电良好的地面
  • D.锅炉或金属容器内

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
【背景资料】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m,建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。
试验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层接通后,架体外侧至檐高用立网进行封闭,各层通道口处都应设置常开型的防护门,在通道两侧设置了临边防护栏杆,地面进料口处仅设置防护棚,监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。
外用电梯安装调试后,监理单位验收中发现底笼周围2.0m范围内设置了牢固的防护栏杆,进出口处的上部根据电梯高度搭设了足够尺寸和强度的防护棚;各层站过桥和运输通道两侧设置了安全防护栏杆,进出口处设置了常开型的防护门;各层设置了联络信号。
施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中,要求使用卡环进行钢平台吊运与安装,并在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆,架子工对此提出异议。
根据施工组织设计的安排,施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施,报送给项目监理工程师。在楼层内设置了直径为70mm消防竖管,为每个楼层提供临时用水,由于消防泵的位置距离塔吊比较近,因此电工在塔吊原开关柜中增加了控制开关,作为消防泵的接入电源。监理工程师认为存在多处不妥,要求整改。临时供电采用电源线中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,该系统采用TN-S接零保护系统,配电采用“三级配电”、“二级漏保”系统。
土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。
问题:
1.指出物料提升机安全防护错误之处,并写出正确做法。
2.指出外用电梯施工中的不妥之处,并写出正确做法。
3.指出卸料平台安装技术交底中不妥之处,并写出正确做法。
4.指出本工程现场水电管理不妥之处,并说明理由。
5.何谓“三级配电”、“二级漏保”?施工临时用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有哪些?各级配电箱的箱体和内部设置安全规定有哪些?
6.指出临边防护错误之处,并写出正确做法。
2 解析题 20分
【背景资料】某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。



施工过程中发生了如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3d。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作),计划工期是多少?
2.针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
4.合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,在工程清算时,乙方应得到的索赔款是多少?
3 单选题 1分
  • A.避免坑底土体回弹
  • B.避免坑底出现管涌
  • C.减少排水设施,降低施工成本
  • D.防止降水井点对井点周围建(构)筑物、地下管线的影响
5 单选题 1分
  • A.随体形系数成倒数
  • B.与体形系数无关
  • C.随体形系数成正比
  • D.随体形系数成反比