解析题 8分

B公司承建的一办公大楼通风与空调工程在联合试运转后,经风量调整,办公人员陆续迁入,但发现环境条件与设计预期差异较大。查阅交工资料后,未找到通风与空调工程的综合效果测定资料。B公司认为当时处于无负荷状态...

B公司承建的一办公大楼通风与空调工程在联合试运转后,经风量调整,办公人员陆续迁入,但发现环境条件与设计预期差异较大。查阅交工资料后,未找到通风与空调工程的综合效果测定资料。B公司认为当时处于无负荷状态,综合效果测定无实际意义。现在既然已搬进办公,对通风与空调的各项指标可以在负荷状态下进行检测以验证设计与施工的符合性,是科学合理的,同意表示择时做综合效果的测定。
(1)(单选题)通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。
A.建设
B.施工
C.设计
D.监理
(2)(单选题)通风与空调工程的一般施工程序中,风管、水管、部件及空调设备绝热施工的紧前工序是()。
A.管道的检验与试验
B.单机调试
C.通风空调设备试运转
D.通风与空调工程的系统联合试运转调试
(3)(单选题)正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯问风压为()Pa。
A.10~20
B.20~30
C.30~40
D.40~50
(4)(多选题)启动排烟风机后,下列排烟口的风速()是允许的。
A.2m/s
B.3m/s
C.4m/s
D.5m/s
E.6m/s