北方某严重危险级Ⅰ级工厂车间,无吊顶及采暖设施。该车间采用全自动无人值守生产线, 安装火灾自动报警系统,消火栓系统,及干式自动喷水灭火系统保护;另外设置水幕系统作为防 火分隔。车间共 2 层,每层高 ...
干式报警阀安装在一层报警阀室,靠近空压机处设有安全排气阀门及低气压报警装置。安装 完成后进行调试,发现报警阀启动时间过慢。
二、根据以上材料,回答问题:
1.试分析车间采用的所有洒水喷头类型。 2.分析本案例图中组件设置错误,并改正。 3.若自动喷水灭火系统采用扩大面积洒水喷头,试确定该厂房干式系统喷头备用量及报警阀 组设置数量。 4.指出并改正报警阀组的设置安装问题。启动时间过慢可能有哪些原因? 5.简述干式报警阀的调试要求。调试过程中,系统经常发出低气压报警信号,空压机频繁启 动,可能是那些原因造成的?
参考解析: 1.干式自动喷水灭火系统应采用直立性喷头;水幕系统应用于防火分隔时应采用水幕 喷头或开式洒水喷头。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒 水喷头或干式下垂型洒水喷头。同时该厂房无吊顶,所以干式系统采用直立型喷头。 6.1.5-1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头
(1)根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》6.1.4:干式系统、预作用 系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 (2)8.0.8:配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级 场所不应超过 8 只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过 8 只。严重危险级 及仓库危险级场所均不应超过 6 只。 (3)4.3.2-4:干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排 气阀入口前应设电动阀。 (4)6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼 层均应设直径为 25mm 的试水阀。 (5)可见《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》规范 4.2.3 条文说明,干式系统图。
(1)根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.4,扩大覆盖面积洒水喷头
则严重危险级Ⅰ级一个扩大覆盖面积洒水喷头最大保护面积为 13 ㎡,干式系统总计喷头数为 8000/13=616 个。 根据 6.1.10 自动喷水灭火系统应有备用洒水喷头,其数量不应少于总数的 1%,且每种型号 均不得少于 10 只。616*1%=7 只,少于 10 只,则按 10 只计算 (2)6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:1 湿式系统、预作用系统不宜 超过 800 只;干式系统不宜超过 500 只;所以至少需要 2 个报警阀组。
(1)根据《自动喷水灭火系统施工验收规范》5.3.4 干式报警阀组的安装应符合下 列要求:应安装在不发生冰冻的场所。 5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上。 (2)5.3.4-5:安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀;5.3.4-7:低气压 预报警装置应安装在配水干管一侧。 (3)根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.3.2-4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快 速排气阀。另外,干式报警阀的启动是当阀后气压值低于一定值后,阀板才打开,因此压力设定 越高,开启越延迟。
(1)干式报警阀调试要求为规范原文。 (2)空压机频发启动证明管网或组件有渗漏现象,或者设备出现故障。可从这两个方面进行 查找。