11.某省建公司在公路局宿舍工程中,安装的龙门架全高20m。9月1日安装到15m高度,临时缆风绳共4根锚在10m高处。9月3日由副班长xxx带领4人和部分民工继续安装,先将缆 风绳由10m高处移至15...

11.某省建公司在公路局宿舍工程中,安装的龙门架全高20m。9月1日安装到15m高度,临时缆风绳共4根锚在10m高处。9月3日由副班长xxx带领4人和部分民工继续安装,先将缆 风绳由10m高处移至15m处锚固。9时30分安装到20m高时,突遇一阵强东风。龙门架晃动数次后,将东南方向的缆风绳拉断,龙门架向西倾倒。在高空作业的4人随同龙门架坠落地。 副班长xxx等3人死亡,1人紧抱在主柱上,造成重伤。后查缆风绳锚固点的水平角度不符合要求,且东南角方向的缆风绳在离锚固点2m处,原已磨断2/3仍继续使用,其他缆风绳也没有收紧。 请判断下列事故原因分析的对错。
(4)龙门架倒塌是遇风时由于其他缆风绳也没有收紧,故全部风载荷由磨断2/3的钢丝绳负担被拉断而导致。( )