问答题
1分
《锅炉定期检验规则》规定,水压试验的过程至少应包括那些步骤?
参考解析:
答:(1)缓慢升压至工作压力,升压速率应不超过每分钟0.5Mpa;(2)暂停升压,检查是否有泄漏或异常现象;(3)继续升压至试验压力,升压速率应不超过每分钟0.2Mpa,并注意防止超压;(4)在试验压力下至少保持20分钟,保压期间压降应满足:a、对于不能进行内部检验的锅炉,在保压期间不允许有压力下降现象;b、对于其它锅炉,在保压期间的压力一降Δρ一般应满足下述要求:锅筒工作压力p<0.8MPa时,允许压降△p≤0.05MPa;0.8≤p≤1.6MPa时,允许压降△p≤0.1MPa;1.6<p<3.8MPa时,允许压降△p≤0.15MPa;3.8≤p<9.8MPa时,允许压降△p≤0.3MPa;p≥9.8MPa时,允许压降△p≤0.5MPa。(5)缓慢降压至工作压力;(6)在工作压力下,检查所有参加水压试验的承压部件表面、焊缝、胀口等处是否有渗漏、变形,以及管道、阀门、仪表等连接部位是否有渗漏;(7)缓慢泄压;(8)检查所有参加水压试验的承压部件是否有残余变形。