多选题 2分

建筑安装单位工程质量验收记录填写的主要内容有( )。

  • A.施工试验记录
  • B.隐蔽工程验收记录
  • C.试运转记录
  • D.分部工程验收记录
  • E.质量控制资料验收记录

你可能感兴趣的试题

3 问答题 20分
4 问答题 20分
背景资料:
某建设单位新建一工业项目,经招标,机电工程由具备机电工程总承包一级资格的A安装工程公司总承包。其中,车间内的消防工程、锅炉房工程、变电所工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B公司。合同规定,施工现场管理由A公司总负责,工程项目主材由A公司提供,工程设备由A公司负责采购并与制造厂商签订合同。A、B两个公司都分别组建了项目部。
在施工过程中发生如下事件:
事件一:监理公司发现B公司在锅炉安装施工前,没有办理书面告知手续就进行施工,施工作业人员没有持证上岗,便指令B公司停工。
事件二:由于A公司采购的变压器延期1个月到现场,致使B公司发生窝工和停工,造成经济损失,B公司向A公司提出索赔。
事件三:消防工程验收时,B施工单位提交的有关验收技术资料不完整,公安消防监督机构不予验收。消防工程竣工后,建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,填写《建筑工程消防验收申报表》,要求公安消防监督机构进行消防验收并投入使用,但公安消防监督机构不受理。
事件四:由于B公司在安装蒸汽管道的补偿器不符合要求,监理公司不予验收。
问题:
1.在事件一中,说明监理公司指令B公司停工的理由。
2.在事件二中,B公司向A公司提出索赔,是否合理说明理由。
3.在事件三中,消防工程验收时,需要哪些资料
4.安装蒸汽管道的补偿器有哪些要求
5 多选题 2分
  • A.施工现场所有配电箱和开关箱中应装设漏电保护器
  • B.严禁一个开关控制两台及以上用电设备
  • C.保护零线必须做重复接地
  • D.工作零线必须做重复接地
  • E.保护零线必须接入保护电器