多选题 2分

某歌舞娱乐场所一共6层,层高3m,每层建筑面积1200m2,耐火等级二级,按照现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置消防设施。 该歌舞厅定位是高档休闲娱乐场所,采用了豪华装修,大厅吊顶采用了胶...

某歌舞娱乐场所一共6层,层高3m,每层建筑面积1200m2,耐火等级二级,按照现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置消防设施。
该歌舞厅定位是高档休闲娱乐场所,采用了豪华装修,大厅吊顶采用了胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布。
每层均采用双面布房,在中间通道每隔20m为1个灭火器设置点,其中2个点设置一具MFZ/ABC4灭火器,另1个点设置一具MFZ/BC4灭火器。灭火器每月检查一次,在2015年5月现场检查时发现个别灭火器是2005年3月生产的产品。
2016年3月是娱乐行业淡季,经营方决定对歌舞厅进行全面的内外装修,工作班负责人安排乙办理动火作业许可手续,对现场消防安全进行了交代便离开,工人甲因赶着下班,未等乙回来,直接单人开始焊接,引燃了周边木胶板,导致火灾。甲立即奔跑20m到达灭火器设置点取回一具灭火器,因着急未打开保险销,直接放弃扑救离开了,大火继续燃烧,导致整栋建筑物损毁,现场死亡8人,直接经济损失800万。
事后,消防机构要求该娱乐场所加强“四个能力”建设,强化消防安全管理主体责任。
根据以上材料,回答下列问题

下列关于该歌舞娱乐场所灭火器配置的说法,正确的有(  )。
  • A.该歌舞娱乐场所个别灭火器超过报废年限
  • B.不应在同一场所配置MFZ/ABC4灭火器和MFZ/BC4灭火器
  • C.配置的MFZ/ABC4灭火器和MFZ/BC4灭火器的级别符合要求
  • D.MFZ/BC4灭火器不适用于该歌舞娱乐场所
  • E.该歌舞娱乐场所应当每半月对灭火器进行检查一次

你可能感兴趣的试题

1 问答题 21分
某城市综合体,地上六层、地下三层,建筑高度23.0m,地上1~6层为商业用房,地上部分每层建筑面积为2500m2,地下主要使用性质为汽车库、设备用房。建筑防火及消防设施配置均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的要求。
地下消防水池容积为500m3,屋顶高位消防水箱有效容积为18m3,由于要为自动喷水灭火系统提供所需压力,故配设气压给水设备,型号为ZW(L)-I-Z-10,其工作参数为:P1=0.14MPa、P2=0.21MPa、P3=0.24MPa、P4=0.29MPa,气压罐储水容积为120L。地下室设消防水泵房,消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组,均为卧式离心水泵。喷淋泵和消火栓泵均在水池的同一高度取水,一用一备,互为备用,均为自灌式吸水。消防水泵自灌式吸水和泵进出口附件如图2所示。该水池为生活和消防共用,在生活出水管上设有虹吸管及阀门,当水位达到11处时,生活泵已不能吸水,因此,水位线11以下为消防不动用容积,水池的消防不动用容积为400m3。由于室外市管网能保证室外消防用水,故水池只保证室内消防用水,而且水池的补水是按补水时间不超过48h并满足生活用水量的要求设置补水设施的。补水管一根,管径DN50。湿式报警阀组设在水泵房内。
自动喷水灭火系统最不利点喷头的工作压力为0.10MPa,采用K=80喷头,喷头间距为3.4m ×3.4m,配水支管及配水管管径均符合《自动喷水灭火系统设计规范》的要求。施工完成后,施工单位调试前首先检查校核消防水池和消防水箱的有效容积;检查试验消防水泵、气压给水设备等,但湿式报警阀组水力警铃未能工作正常。经排除故障后,调试小组决定按试验方案实施试验。
在水泵房喷淋泵电气控制柜处手动启动编号A喷淋泵,泵能正常工作,压力表示值正常,水带出水压力稳定,运行5min后,更换编号8喷淋泵;运行5min后,作电源切换互投和故障互投的性能试验运行;共计运行5min后,又进入自动运行;在连续运行至5min需轮换A喷淋泵运行时,A喷淋泵尽管启动,但压力表示值为零,故停泵;立即启动B泵运行,但B泵运行情况同A泵。经检查,所有电源、电气控制设备和水泵均无异样。为了排除故障原因,又启动消火栓泵进行试验,结果同前,停止试验并测量此刻水池水位在图中的10水位线处。
根据以上材料,回答下列问题:
1.该建筑消防水池有效容积是否能保证整个火灾延续时间内的消防用水量要求,为什么
2.自动喷水灭火系统调试内容包括哪些
3.在检查过程中,水力警铃不能正常工作,分析其故障原因有哪些
4.试分析该建筑内消防水泵不能正常启动原因
5.该建筑消防给水系统还存在哪些问题

2 问答题 21分
某工业园区,主营化工、新能源材料和装备制造三大主导产业,面积27平方公里,园区内聚集了数百家企业,消防安全管理责任重大。
园区内电气自动化厂房的某电缆夹层采用点型感烟火灾探测器,西北角的柴油储罐采用缆式线型感温火灾探测器,各楼层配电房及园区变电站配电柜采用线型光束感烟火灾探测器,园区所有办公大楼设置的是点型感烟和感温火灾探测器。园区中心办公一号楼设置了高9m的中庭,环廊处设置标准响应喷头。
园区设置了大礼堂供各单位举办各类会议和庆典,舞台与观众厅之间的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室采用耐火极限1.50h的防火隔墙与其他部位分隔。舞台采用水幕系统作为防火分隔,采用一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号。
园区设置火灾声光警报器,确认火灾后优先启动着火部位的火灾声光警报器。在一些疏散通道上设置了防火卷帘,防火分区内任意两只独立的火灾探测器作为防火卷帘下降的首个联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号。
发生火灾时建筑内所有通风空调系统的电源自动切断,火灾确认信号自动启动排烟风机运行,并联动打开着火防烟分区的排烟口。当排烟风机前的280℃排烟防火阀自动关闭时,排烟风机联动停运。火灾时,当进入排风支管的烟温达70℃时,支管上的防火阀自动关闭,并联动排烟风机停运。
园区内设置了消防控制室,内部设置一台火灾报警控制器,火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用普通铜芯绝缘导线沿吊顶和墙体明敷。
根据上述材料,回答下列问题(共21分):
1.本案例中喷头和探测器安装是否符合要求如果不符合要求,应如何整改
2.请指出园区大礼堂在建筑防火和消防设施设置方面存在的问题,并说明理由。
3.请指出本案例中火灾自动报警系统联动控制设计存在的问题。
4.火灾自动报警系统的线路选择及敷设方式是否恰当为什么
5.简述本案例中每季度应检查和试验火灾自动报警系统的哪些功能。
3 问答题 21分
某建筑地下2层,地上40层,建筑高度140m,总面积116000m2,设有相应的消防设施。地下二层设有消防水泵房和540m2的室内消防水池。屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱,其最低有效水位为141.000m,屋顶水箱间内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。
消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均分为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀室集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。
2017年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下:
(1)检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为0.75MPa。
(2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。
(3)检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置.水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警,消防控制室未收到压力开关动作信号,5min内未接收到自动喷水给水泵启动信号。
根据以上材料。回答下列问题:
1.高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定并说明理由。
2.屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求如不符合要求,请说明理由以及解决办法。
3.简述针对该室内消火栓系统的检测方案。
4.简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。
5.指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。
4 多选题 2分
  • A.一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑
  • B.建筑高度大于33m的住宅建筑
  • C.建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房
  • D.当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时
  • E.当地下层数为2层及2层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于5m时