问答题
1分
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》对采用T型焊接接头有何规定?
参考解析:
额定蒸汽压力小于或等于1-6(2006-----2.5)Mpa卧式内燃锅壳锅炉除炉胆与回燃室(湿背式)、炉胆与后管板(干背式)、炉胆与前管板(回燃式)(如图4-1)的连接处以外,在符合下列要求的情况下,其管板与炉胆、锅壳可采用T形接头的对接连接,但不得采用搭接连接:
1.必须采用全焊透的接头型式,且坡口经机械加工;
2.管板与锅壳、炉胆的连接焊缝应全部位于锅壳、炉胆的筒体上;
3.T形接头连接部位的沓缝厚度应不小于管板的壁厚且其焊缝背部能封焊的部件均应封焊,不能封焊的部位应采用氩弧焊打底,并保证焊透;
4.T形接头连接部位的焊缝应按有关规定进行超声波探伤。