解析题 20分

哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统,车间净空高度为 7m,设计喷水强度为 6L/(min?㎡),作用面积为 160 ㎡。系统共设置 1200 只干式下垂型洒水 喷头,均安装在...

哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统,车间净空高度为 7m,设计喷水强度为 6L/(min?㎡),作用面积为 160 ㎡。系统共设置 1200 只干式下垂型洒水 喷头,均安装在吊顶下方,洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动 报警系统,系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器,每根采样管均未穿越防火分区。厂领 导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。
检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后,有如下发现:
(1)干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组,经询问业主单位得知,设计单位并 未对报警阀组的安装高度有要求,报警阀安装位置距地面高度为 1.2m,未设排水设施,水 力警铃设置在值班室附近,距离报警阀 25m。查看相关验收记录:模拟最不利点喷头动作后, 报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号,65s 时喷头处水流流量及压力达 到设计要求;压力表测得水力警铃喷嘴处压力为 0.1MPa,使用声级计在 3m 处测得警铃声声 强为 65dB。
(2)检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为 600 ㎡的探测区域进行检查,此区域 为独立的套间,并不能从入口看清其内部,发现其中最长的一根管路长 120m,并有 30 个采 样孔,检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟,探测器在 3min 时发出了火灾报警信 号。
(3)查看消防联动控制器的调试记录,没有发现不当之处,检测人员将消防联动控制 器调至自动状态,模拟一只喷头排气,喷淋消防泵正常启动;再将消防联动控制器调至手动 状态,此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。
根据以上材料,回答下列问题:
1、请指出干式自动喷水灭火系统有关设计参数存在的问题并指正,洒水喷头连接是否正确,请说明理由。(3 分)
2、干式系统报警阀组设置是否正确,如不正确,请说明理由。(3 分)
3、请指出系统验收记录中存在的问题并说明理由。(3 分)
4、根据检测人员检查火灾自动报警系统探测区域的情况,请指出其中不符合规范要求 的内容,并说明规范要求。(6 分)
5、系统联动控制设计是否符合要求,如不符合请说明正确设计方案。(3 分)

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
某高层综合楼,地上十八层,地下一层,每层层高 5m,建筑高度为 90m,每层建筑面积 为 3000 ㎡。地下一层为设备用房,设置了消防水泵房(消火栓泵设计流量为 30L/s,水泵 出口设计工作压力为 1.25MPa),通风机房,配电室和消防水池等。屋顶设有临时高压消防 给水系统,屋顶水箱间的环境温度为 4℃。水箱间的高位消防水箱有效容积为 18m3,进水管 管径为 DN25,8h 可充满水,出水管管径为 DN100。
首层为商场,二层至十层为办公楼,十层以上为旅馆客房。该综合楼每层设置有 DN65 的湿式室内消火栓(栓口向上,与墙面平行),消火栓箱内配有长度 24.5m 的消防水带,内 径ф16、长度为 30m 消防软管,喷嘴直径 19mm 的消防水枪以及可直接启动消火栓泵的按钮。 该综合楼全部设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和灭火器等。
地下一层的消防水泵,未设置备用泵,消防水泵吸水口上设置的压力表量程为 1.0MPa。 出水管上止回阀后设置水锤消除器,消防水泵停泵时,出水管上水锤消除器后压力表读数为 1.875MPa。消防水池采用一路补水,仅提供室内消防用水。室内消火栓的流量为 40L/s,自 动喷水灭火系统的流量为 25L/s,消防水池在火灾延续时间内的补水为 180m3。
维保单位对该建筑的消防水泵进行验收检查,情况如下:
(1)主备泵正常切换。
(2)打开消防水泵出水管上的试水阀,采用主电源启动消防水泵时,消防水泵正常启 动;关掉主电源,备用电源未能正常切换。
(3)水泵运行平稳,无不良噪声。
(4)消防水泵启动控制按钮置于手动启动档。
(5)停泵时实测水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的 1.5 倍。
(6)消防水泵采用自灌式吸水。
结合背景材料,该综合楼火灾延续时间和消防水池的有效容积的说法,不正确的是( )。
  • A. 该综合楼火灾延续时间为 3h
  • B. 该综合楼火灾延续时间为 2h
  • C. 消防水池的有效容积不应小于 522m3
  • D. 消防水池的有效容积不应小于 900m3
  • E. 消防水池的有效容积不应小于 378m3
2 多选题 2分
结合背景材料,关于屋顶的消防水箱间及高位消防水箱的相关设置,不符合要求的是( )。
  • A. 水箱间的环境温度
  • B. 高位消防水箱有效容积
  • C. 高位消防水箱补水管管径
  • D. 高位消防水箱充满水的时间
  • E. 高位消防水箱出水管管径
3 多选题 2分
结合背景材料,关于室内消火栓箱内的相关设置,符合要求的是( )。
  • A. 消火栓箱内设置的直接启动消火栓泵的按钮
  • B. 消防水带
  • C. 消防软管卷盘
  • D. 消防水枪
  • E. 消火栓栓口
4 多选题 2分
关于屋顶水箱间高位消防水箱的安装,不符合要求的是( )
  • A. 水箱无管道侧面外壁与建筑本体结构墙面的净距为 0.8m
  • B. 水箱有管道侧面外壁与建筑本体结构墙面的净距为 0.7m
  • C. 水箱顶设有人孔,顶面与其上面建筑本体板底的净空为 0.9m
  • D. 水箱有管道的侧面,管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度为 0.5m
  • E. 水箱内安装的防止旋流器,保护高度为 0.15m
5 多选题 2分
结合背景材料,下列关于消防水泵吸水管和出水管的设置,符合要求的有( )。
  • A. 水泵吸水管上压力表量程
  • B. 压力表采用直径为 5mm 的管道与消防水泵进出口管相接
  • C. 压力表的直径为 100mm
  • D. 消防水泵吸水管设置管道过滤器,管道过滤器的孔径为 3mm
  • E. 消防水泵停泵时,出水管上压力表的读数