单选题
1分
已知同步发电机额定容量为12.5MVA,超瞬态电抗百分值Xd″%=12.5,额定电压为10.5kV,则在基准容量为=100MVA下的超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?
参考答案: B
参考解析: 根据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P280~281表4.6-2可知,发电机电抗有名值为:Xd″=xd″×U2av/SNG。式中,xd″为同步发电机的超瞬态电抗相对值;Uav为平均电压;SNG为同步电机的额定容量。其中,Uav=1.05Un(Un为系统标称电压)。代入数值得:Xd″=xd″×Uav2/SNG=0.125×10.52/12.5=1.1025Ω。