解析题
20分
某工程钢筋混凝土基础底板,长度120m,宽度100m,厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6 C35,设计无后浇带。釆用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图1-1),每区混凝...
某工程钢筋混凝土基础底板,长度120m,宽度100m,厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6 C35,设计无后浇带。釆用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图1-1),每区混凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑,同时按照规范要求设置测温点(见图1-2)。(资料中未说明条件及因素均视为符合要求。)
【问题】
1. 写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A-B-C-D)。
2. 在答题卡上画出A-A剖面示意图(可手绘),并补齐应布置的竖向测量点位置。
3. 写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。
【问题】
1. 写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A-B-C-D)。
2. 在答题卡上画出A-A剖面示意图(可手绘),并补齐应布置的竖向测量点位置。
3. 写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。
参考解析: 1. 浇筑顺序为C-A-D-B。
根据《大体积混凝土施工标准GB50496-2018》沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表面、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm;混土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度;混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土土浇筑体底面上50mm处的温度。