多选题 2分

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度18m,建筑面积12000m2。占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。该仓库属多层丙类2...

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度18m,建筑面积12000m2。占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。该仓库属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。
根据以上材料,回答下列问题
下列建筑物的消防用电设备可按二级负荷供电的有( )。
  • A.室外消防用水量大于30L/s的厂房、仓库
  • B.座位数超过3000个的体育馆
  • C.粮食仓库及粮食筒仓
  • D.二类高层民用建筑
  • E.座位数超过1000个的电影院、剧院

你可能感兴趣的试题

2 问答题 21分
某省大型体育场占地面积为304350m2,占奥林匹克体育中心占地面积975873m2的31.19%。其中:体育场建筑基底面积为38630m2,田径场面积为30300m2(包括比赛场、训练场),道路、广场面积为171845m2,绿地面积为30375m2。
地下建筑面积为24890m2,地上建筑面积为120670m2,看台面积为42500m2,总建筑面积(未包括看台面积)为145560m2。其中:体育场建筑面积为134010m2,酒店建筑面积为10770m2,训练场附属用房建筑面积为780m2,建筑密度12.69%。
现场布置有仓库、办公室、材料加工场等,生活区等其他临时设施在场外设置。
成立以工程防火责任人、直接防火责任人和其他成员(包括安全员、施工员、质量员、材料员、后勤、保卫、仓管、机管、电工)组成的安全防火管理领导小组,如下图所示。



根据施工现场围闭范围的情况及本工程特点,划分防火责任区。配电房、宿舍、仓库及小件工具材料库、厨房、修理房、在建场馆、楼房列入重点防火分区。
施工现场配备专职(兼职)防火检查员、成立义务消防队。施工现场义务消防组织构架如下图所示。



根据以上材料,回答下列问题:
1.简述建设工程施工现场不同施工阶段的防火要点。
2.施工现场灭火及应急疏散预案应由哪家单位负责编制 灭火及应急疏散预案应包括哪些主要内容
3.针对本项目成立义务消防组织的情况,在现场发生火灾事故后的应注意事项及急救要领有哪些
3 问答题 5分
某住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度63m,每层建筑面积均为2000m2,耐火等级一级,楼板的耐火极限均是1.50h;地下一、二层主要使用功能为汽车库,地下一层同时附设设备用房及管理用房,首层和地上二层主要使用功能为商业服务网点,地上三层至地上二十层主要使用功能为住宅。该住宅建筑地上各层及地下二层均划分为1个防火分区,地下一层划分为两个防火分区。
地下汽车库的外墙边设置了耐火极限1.00h、宽度0.8m的不燃烧体防火挑檐,坡道出入口设置了自动灭火系统,附设在一楼内的消防控制室,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙进行分隔。
首层和二层设置了便利店、兰州拉面和培训机构,培训机构主要培训成年人英语口语,占用了建筑物的东侧首层和二层各2间,每间280m2,一、二层内部设置了封闭楼梯间,各层两个房间之间打通,设置C类防火玻璃门,设置1个独立安全出口,每层培训室内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不大于30m。培训机构与隔壁兰州拉面采用耐火极限为 1.50h的防火隔墙进行分隔。
该住宅建筑三层与二层之间采用耐火极限1.00h的不燃性楼板完全分隔。住宅建设单位为了居住人员便于购物和培训,在住宅的二、三楼设置了一个封闭楼梯间并采用甲级防火门分隔。住宅建筑自地下二层至地上二十层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,楼梯间的共用前室与消防电梯间前室合用,合用面积是10.0m2。
该住宅建筑采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,保温材料的燃烧性能是B1级,保温系统中每隔2层设置水平防火隔离带。防火隔离带采用燃烧性能为B1级的材料,高度250mm。采用防护层将每层楼板处的保温材料包覆,防护层厚度首层是10mm,其他层是5mm。
整栋楼的电气、照明和消防供配电线路采用阻燃电缆沿着电缆井进行敷设,吊顶内直接沿着龙骨架敷设,电气线路经过保温材料时仅采取了穿金属管的措施。
该住宅建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
根据上述材料,回答下列问题(共21分):
1.请指出地下汽车库防火分隔方面与现行有关国家工程建设消防技术标准是否有不符之处,并说明原因。
2.请指出培训机构在平面布置和防火分隔方面与现行有关国家工程建设消防技术标准是否有不符之处,并说明原因。
3.请指出该住宅建筑三层与二层之间的防火分隔存在的问题。
4.请指出该住宅建筑前室面积是否符合要求 为什么。
5.请指出该住宅建筑外墙保温系统防火措施存在的问题。
6.请指出电气线路敷设存在的问题,并说明原因。
4 问答题 5分
某商业综合体地上26层、地下3层,建设用地面积8.95万m2,总建筑面积37.73万m2,其中地上建筑面积27.08万m2、地下建筑面积10.65万m2。该建筑地上一层至三层设计为室内步行街,通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积43411m2,其中首层建筑面积15922m2,步行街净宽11~15m。
该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房,首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺,二、三层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅,四至六层主要使用性质为百货、酒楼、电影院,七至二十六层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散,以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。
在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防烟排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”(也称为“准安全区”),以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。
根据以上材料,回答下列问题:
1.哪些建筑内容可以进行建筑性能化防火设计 哪些建筑不允许开展建筑性能化防火设计
2.建筑消防性能化设计的基本程序有哪些
3.消防性能化设计评估针对室内步行街应采取的相应消防措施有哪些
4.请简述针对本项目室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散的消防问题,应当采取何种消防措施解决存在的消防问题
5 问答题 5分
某购书中心,建筑高度为32m,地上8层、地下2层,耐火等级为二级,每层建筑面积3000m2,建筑物在首层投影呈长方形,长60m,宽50m。
因近几年看纸质书籍人员逐步减少,该购书中心加大转型力度,将二楼开辟为运动用品专区,销售运动服装和各种球类用品;将六楼整体转型为餐饮区域;七至八层转为个体经营书店,销售各类执业类考试用书。
大楼沿着首层建筑外围3m的区域设置了长50m、宽8m的消防车登高操作场地,场地的坡度不大于8%。在登高面的另一侧设置了两个直通室外的安全疏散出口,登高面一侧设置了一个室外消火栓。在登高面一侧设置了2个间距为30m的救援窗口。
该建筑物内各疏散路线地面最低水平照度均为3.0lx,应急照明连续供电时间30min。设备用房及其他无人员停留的房间均未设置应急照明。
该建筑采用外墙外保温系统,其与基层墙体、装饰层之间无空腔,均采用A级保温材料,每层均设置水平防火隔离带(其采用燃烧性能为A级的材料,且高度均为100mm),外墙外保温系统均采用不燃材料在其表面设置防护层(防护层厚度首层为10mm,其他层为5mm)。该建筑的屋面采用外保温系统,其采用燃烧性能为B2级的保温材料,采用厚度为5mm的不燃材料作防护层。屋面与外墙之间采用宽度为300mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
购书中心被当地市级消防机构确定为消防安全重点单位,某日六楼餐饮店厨房发生火灾,消防值班人员立即启动应急预案,及时扑救了火灾,未发生人身伤亡,财产损失较小。
该建筑已按现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置消防设施。
根据以上材料,回答问题(共21分):
1.请指出该购书中心消防救援场地和入口是否有不符合要求之处,并说明原因。
2.指出本案例中外墙外保温系统存在的问题,并提出整改措施。
3.请指出该建筑物疏散照明设置是否正确,并说明理由。
4.该购书中心的灭火和应急预案应包括哪些内容