解析题 20分

A 安装公司承包某大楼的建筑电气工程施工。工程内容有变配电室、成套配电柜、母线槽(配电干线)、室内配线、照明系统等。合同约定:主要设备(三相电力变压器、成套配电柜)由业主采购,其他设备及材料由 A 安...

A 安装公司承包某大楼的建筑电气工程施工。工程内容有变配电室、成套配电柜、母线槽(配电干线)、室内配线、照明系统等。合同约定:主要设备(三相电力变压器、成套配电柜)由业主采购,其他设备及材料由 A 安装公司采购。大楼的一次结构已完工,大楼的二次结构、装饰工程由 B 建筑公司承包施工。
A 安装公司项目部进场后,依据 B 建筑公司提供的二次结构、装饰工程的施工进度计划等资料,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划(见下表)。



在施工过程中,堆放在施工现场的母线槽,因保管措施不当,母线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到6月30日才完成配电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变配电送电验收调整到 7 月 1 日开始。
A 安装公司积极与 B 建筑公司协调,使电气工程的施工符合装饰工程的施工进度计划,A 安装公司和 B建筑公司共同实施对大楼的建筑装饰、电气等工程的竣工验收,使机电工程按合同要求完工。
【问题】
1.A 公司项目部在编制施工进度计划时应关注设备供应的哪些要求?
三相电力变压器、成套配电柜最迟到货时间是哪天?
2.母线槽在 6 月 30 日前应完成哪些工序?母线槽施工技术要求。
3.母线槽受潮进行处理是否延误工期,说明理由。如何调整后续工作?
4.调整后 7 月上旬施工人数。