二建机电工程管理与实务题库 单选题 1分 建筑工程项目质量的基础是( )。 A.分部工程、单位工程 B.检验批、分项工程 C.单项工程、检验批 D.分部工程、检验批 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: B 参考解析: 本题考核的是建筑工程项目质量的基础。检验批和分项工程是建筑工程项目质量的基础。 你可能感兴趣的试题 1 解析题 20.00分 某实施监理的办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划,如下图所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认。 合同履行过程中,发生了下列事件: 事件1:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。 事件2:当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元,施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。 问题 1.施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是多少个月 指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。 2.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,事件1中,施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当 说明理由。 3.事件2中,施工总承包单位的三项索赔是否成立 并分别说明理由。 点击查看答案 2 解析题 20.00分 某实施监理的工程项目,建设单位通过公开招标选定了一家施工总承包单位,签订了施工总承包合同。合同约定:施工总承包单位可以将部分工程分包。因设计发生重大变化,需要重新办理审批手续,为了不影响按期开工,建设单位要求将施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件: 事件1:开工后,总监理工程师在未经建设单位允许的情况下又担任了另一个工程的总监理工程师,于是安排一名总监理工程师代表负责根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配,调换不称职的监理人员。 事件2:施工总承包单位按照分包单位的选择原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定工程技术资料由分包单位整理、保管,并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由,直接向建设单位申请支付分包工程款。 问题 1.施工总承包单位开工是否妥当 说明理由。 2.指出事件1中的不妥之处,并说明理由。 3.指出事件2中施工总承包单位和分包单位的不妥之处,并说明理由。 点击查看答案 3 解析题 20.00分 某机电工程公司承接了一座110kV变电站建设项目,工期1年,时间紧、任务重。对此,该公司首先在内部组织了施工进度计划、施工生产资源、工程质量、施工安全、卫生及环境管理等协调工作,以便工程顺利展开;其次明确各级各类人员的安全生产责任制,以加强项目的安全管理;其三,施工过程中公司组织了与工程对应的季节、专业和综合等安全检查,以保障施工过程安全。 该变电站地处偏僻地区,施工时,暂无电源供给,为加快施工进度,该公司自行采用自备电源组织了施工。 变压器经开箱检查和本体密封检验后就位,紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封性试验,但在通电过程中烧毁。 问题 1.纠正该公司擅自采用自备电源施工的错误做法。 2.分析变压器烧毁的施工原因。根据公司安全生产责任制,该工程项目部领导各应承担何种性质的安全生产责任 3.公司内部施工进度计划协调主要有哪几方面的工作 4.公司组织的与工程对应的安全检查中,除背景资料指出的检查外还有哪些 安全检查的重点是什么 点击查看答案 4 单选题 1.00分 接地支线的施工技术要求,有色金属接地线不能采用焊接时,可用( )。 A.螺栓连接 B.热熔连接 C.法兰连接 D.绑扎连接 点击查看答案 5 单选题 1.00分 在机电安装的通风空调工程中,单位工程造价2007万~1000万元,建筑面积1万~2万m2,空调制冷量300~800冷吨的为( )通风空调工程。 A.大型 B.中型 C.小型 D.中小型 点击查看答案