解析题 21分

某高层综合楼,一至五层为商场,每层建筑面积80m×50m,设自动扶梯连通中庭,中庭周边设防火卷帘和水幕保护系统(设计流量为30L/s);六至二十一层为写字楼,每层建筑面积40m×36m。商场和写字楼内...

某高层综合楼,一至五层为商场,每层建筑面积80m×50m,设自动扶梯连通中庭,中庭周边设防火卷帘和水幕保护系统(设计流量为30L/s);六至二十一层为写字楼,每层建筑面积40m×36m。商场和写字楼内均设置湿式自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,湿式系统设计流量为20L/s。二十一层屋面标高为+66.3m,二十一层楼面标高为+63.4m,室外地面标高为±0.0m,地下一层地面标高为-5.2m。室外市政供水管网管径为DN600,能保证室外消火栓压力及流量要求,有一个市政公共消火栓距建筑物外墙30m;室外给水管网进水管为不同方向2根DN200管道,采用环状管网;地下一层消防水池进水管管径DN150。屋面高位水箱最低水位为+67.3m,最高水位为+69m,选择扬程为120m的消火栓泵。采用临时高压消防给水系统,不分区供水。
该综合楼内每层为一个灭火器计算单元,商场每层设6个灭火器配置点,每个点设2具4kgABC干粉灭火器,灭火器箱均靠四面外墙设置,短边设置在中部,长边设置点之间距离40m,距墙角20m。写字楼每层设6个灭火器配置点,每个点设1具5kgABC干粉灭火器,灭火器箱设置在四个墙角及长边中部。
该单位根据《中华人民共和国消防法》的要求落实消防安全责任制,明确了各级、各部门的消防安全责任人,对本级、本部门的消防安全负责。每月组织一次防火检查,及时发现并消除火灾隐患。单位按照国家标准和行业标准配置了消防设施和器材并定期进行维护保养,每年对建筑消防设施进行一次全面检测。单位还制订了灭火和应急疏散预案并进行了演练。
根据以上材料,回答下列问题(共21分):
1.计算该综合楼室内外消防用水量,分析地下一层消防水池应如何设置。
2.分析该综合楼消防给水系统的设置存在的问题,提出整改建议。
3.分析该综合楼内灭火器的设置是否符合要求,并给出理由。
4.当消火栓系统在屋顶设置稳压泵时,稳压泵的启泵压力应如何确定?
5.简述该单位编制的应急预案应包括哪些基本内容以及演练的周期?

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
某商业综合体由A、B、C三座建筑构成,布置成“品”字型(A座在南侧,B座在北侧偏东,C座在北侧偏西),总建筑面积163258m2。A座地上25层,建筑高度99m,为商业综合建筑;B座地上24层,建筑高度96m,为写字楼,共有120间;C座地上24层,建筑高度96m,为公寓楼,共有350户。
A座与B座、C座的间距均为9.0m,B座与c座的间距为32m。大厦保温系统如下表:



商业综合体落实了各级消防责任,确定商业综合体防损部总监为消防安全管理人。每日进行防火巡查,每季进行一次防火检查,每半年进行一次消防安全培训,每年进行一次灭火和应急疏散预案演练。消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于1人。消防控制室内主面板采用琴台式,单列布置,操作平台平面尺寸5.0m*1.5m,面板前距墙3.5m,面板后距墙0.8m,两侧距墙1.5m。大厦内消防设施完好有效,消防设施档案记录完整。
某法定节日期间晚上,有人在禁放区外燃放烟花,火花溅落在C座南侧8F公寓室外平台铺设的塑料草坪上,之后引燃外墙保温系统外露的密封胶条及保温材料并迅速蔓延,在热辐射和飞火的作用下,引燃了A座北侧保温
系统火势一度扩大。消控室值班人员发现火情后,及时向119报警,并迅速启动应急预案。经过5h的灭火战斗,大火被扑灭。火灾过火面积7747m2,造成直接经济损失3528.6万,重伤24人,死亡2入,间接经济损失1.52亿。
根据以上材料,回答下列问题:
判定该起火灾事故级别的依据有()。
  • A.火灾过火面积7747 m2
  • B.造成直接经济损失3528.6万
  • C.重伤24人
  • D.死亡2人
  • E.间接经济损失1.52亿
2 多选题 2分
消防安全重点单位的下列内容中,应及时向有关部门报告备案的有()。
  • A.消防安全管理人员
  • B.消防控制室值班记录
  • C.每日防火巡查记录
  • D.消防设施维护保养
  • E.消防安全自我评估
3 多选题 2分
下列记录存档时间应不少于5年的是()。
  • A.《消防控制室值班记录表》
  • B.《建筑消防设施故障维修记录表》
  • C.《建筑消防设施检测记录表》
  • D.《消防设施培训记录表》
  • E.《建筑消防设施保养计划表》
4 多选题 2分
某高层建筑,首层商家由于经营不善,现准备改建成了一个网吧,该网吧建筑面积为400m2,该网吧的装饰装修交给个人承包商承担。个人承包经营者在未办理建审手续的情况下对该网吧进行了装修:网吧的顶棚采用了胶合板,墙壁为复合壁纸;室内设置了沙发、电脑桌若干个,沙发表皮为人造革,内垫为聚氨酯泡沫;电气线路采用截面为4mm2的铝芯电线,电线未穿阻燃管或金属管,采用明敷的方式;该网吧大门及出入口未设置疏散指示标志和应急照明。
该网吧设在建筑的首层,为钢筋混凝土结构,耐火等级为二级,设有两个直通室外的安全出口。其中一个安全出口的宽度为1.4m,另一个安全出口的宽度为1m,两安全出口之间的距离相距为8m,其中一个出口由于人员进出很少且考虑到安全问题采用锁链长期上锁。另外该歌舞厅有3个窗户被封堵、2个窗户装有铁栅栏,该歌舞厅未设置防排烟设施。
某日,一顾客将未熄灭的烟头塞入脚下破损的沙发洞内,引燃沙发起火,并迅速蔓延,该歌舞厅承包人赶到现场用干粉灭火器扑救无效后报警。当地消防专职队伍接警后到达火场时,整个网吧己笼罩在一片烟火中,屋顶已经坍塌。经过1个半小时的灭火战斗,大火被彻底扑灭。火灾共造成4人死亡、23人受重伤,烧毁建筑面积300m2,直接经济损失30万元。
根据以卜材料,回答下列问题

此次火灾造成严重伤亡的主要原因有( )。
  • A.该场所未办理建审手续
  • B.该场所装修材料不符合要求,容易引燃装修材料
  • C.该场所空间较为封闭,不能及时排出烟气
  • D.安全出口上锁,未配置疏散指示灯具和照明灯具
  • E.未划定消防安全重点部位
5 多选题 2分
下列关于网吧应该进行的消防安全教育的内容正确的是( )。
  • A.对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训
  • B.每年至少组织一次应急预案的演练
  • C.每半年至少组织一次应急预案的演练
  • D.对在岗的职工应至少每两年进行一次消防教育培训
  • E.组织全体从业人员参加灭火、疏散,逃生演练,到消防教育场馆参观体验,确保人人具备检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力