5分
审核某建筑大厦审核中央空调系统时,无软化水系统,询问工程部负责人:“多长时间对冷水 机组进行清洗”,负责人回答说:“大厦运行才5年,空调系统运行挺好的,没有出现过问题。审 核员又问,是否有软化水系统...
审核某建筑大厦审核中央空调系统时,无软化水系统,询问工程部负责人:“多长时间对冷水 机组进行清洗”,负责人回答说:“大厦运行才5年,空调系统运行挺好的,没有出现过问题。审 核员又问,是否有软化水系统,负责人说没有。
参考解析: 不符合条款: 4.5.5 “组织应识别并策划与主要能源使用相关的运行和维护活动”“建立和设 置主要能源使用有效运行和维护的准则,防止因缺乏该准则而导致的能源绩效的严重偏离”和“根 据运行准则运行和维护设施、设备、系统和过程”的要求。
不符合事实:某建筑大厦审核中央空调系统无软化水系统,询问工程部负责人:“多长时间对 冷水机组进行清洗”,负责人回答说:“大厦运行才5年,空调系统运行挺好的,没有出现过问题。”