解析题
30分
A 公司为某水厂改扩建工程总承包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池。进水管道及相关的设备安装。其中设备安装经招标后由 B 公司实施。施工期间,水厂要保持正常运营。其中新建清水池为地下构筑物,池体平...
A 公司为某水厂改扩建工程总承包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池。进水管道及相关的设备安装。其中设备安装经招标后由 B 公司实施。施工期间,水厂要保持正常运营。其中新建清水池为地下构筑物,池体平面尺寸为 128m×30m,高度为 7.5m,设计水深 6m,纵向设两道变形缝;其横断面及变形缝构造见图 1、图 2。
施工前,A 公司项目部编制了施工方案:
(1)鉴于清水池为薄壁结构且有顶板,方案决定清水池高度方向上分三次浇筑混凝土,并合理划分清水池的施工段。
(2)确定了池壁施工主要工序:①安装模板②绑扎钢筋③浇注混凝土④安装预应力筋⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。满水试验时,已知水池水位初读数为 0mm,1 天后末读数为-1.9mm。
【问题】
1.清水池高度方向施工需设几道施工缝,应分别在什么位置?并简述其施工要求。
2.指出图 2 中 a、b 材料的名称。
3.简述清水池划分施工段的主要依据。清水池混凝土应分几次浇注?
4.将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。
5.沉淀池满水试验的浸湿面积有哪些部分组成?请计算该次观测水池渗水量值,并判断是否合格。
设置位置:①池壁与底部相接处的施工缝,宜留在底板上面不小于 200mm 处;底板与池壁连接有腋角时,宜留在腋角上面不小于 200mm 处。②池壁与顶部相接处的施工缝,宜留在顶板下面不小于 200mm 处;有腋角时,宜留在腋角下部。
施工要求:施工缝内应设置止水带,在已硬化的混凝土表面上浇筑时,应凿毛和冲洗干净,并保持湿润,但不得积水;浇筑前,施工缝处应先铺一层与混凝土强度等级相同的水泥砂浆,厚度宜为 15~30mm;混凝土应振捣密实,使新旧混凝土紧密结合。
b 为橡胶止水带。
浇筑次数:纵向设两道变形缝,横向两道施工缝,各分为 3 段,故清水池混凝土应分 9 次浇筑。
池底浸湿面积:128×30=3840 ㎡
池壁浸湿面积:30×6m=180 ㎡
渗水量值=1.9mm×3840 ㎡/(3840+180)㎡=1.81L/(㎡·d)<2L/(㎡·d),渗水量合格。