A 公司为某水厂改扩建工程总承包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池。进水管道及相关的设备安装。其中设备安装经招标后由 B 公司实施。施工期间,水厂要保持正常运营。其中新建清水池为地下构筑物,池体平...

A 公司为某水厂改扩建工程总承包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池。进水管道及相关的设备安装。其中设备安装经招标后由 B 公司实施。施工期间,水厂要保持正常运营。其中新建清水池为地下构筑物,池体平面尺寸为 128m×30m,高度为 7.5m,设计水深 6m,纵向设两道变形缝;其横断面及变形缝构造见图 1、图 2。
施工前,A 公司项目部编制了施工方案:

(1)鉴于清水池为薄壁结构且有顶板,方案决定清水池高度方向上分三次浇筑混凝土,并合理划分清水池的施工段。
(2)确定了池壁施工主要工序:①安装模板②绑扎钢筋③浇注混凝土④安装预应力筋⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。满水试验时,已知水池水位初读数为 0mm,1 天后末读数为-1.9mm。
【问题】
1.清水池高度方向施工需设几道施工缝,应分别在什么位置?并简述其施工要求。
2.指出图 2 中 a、b 材料的名称。
3.简述清水池划分施工段的主要依据。清水池混凝土应分几次浇注?
4.将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。
5.沉淀池满水试验的浸湿面积有哪些部分组成?请计算该次观测水池渗水量值,并判断是否合格。

你可能感兴趣的试题

2 单选题 1分
  • A.胀缝板可以采用厚20m的刚性板材
  • B.填缝材料可以选用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类
  • C.外加剂应符合国家标准并有合格证
  • D.胀缝板的水稳性要好
3 单选题 1分
  • A.地层差,跨度≤8m
  • B.小跨度,连续使用可扩大跨度
  • C.大跨度,跨度≥15m
  • D.多层多跨
4 单选题 1分
  • A.初步配合比
  • B.试验室配合比
  • C.基准配合比
  • D.施工配合比
5 单选题 1分
  • A.先穿束后浇混凝土时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通
  • B.先浇筑后穿束时,浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋
  • C.混凝土采用蒸汽养护时,养护期内可以装入预应力筋
  • D.空气湿度大于70%或盐分过大时,穿束后至孔道灌浆完成应控制在7d