消防安全案例分析【一级、二级】题库 多选题 2.00分 关于机械排烟系统的排烟风机的设置要求,下列说法正确的有( )。 查看材料 A.排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机 B.排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀 C.排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上 D.排烟风机与排烟管道上宜设有软接管 E.排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ABCE 你可能感兴趣的试题 1 多选题 2.00分 某高层旅馆地上10层、地下1层,建筑高度41.50m,总建筑面积9500m2。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上二~十层为旅馆客房。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处配置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有两个室外消火栓。 根据以上材料。回答下列问题1-9: 国家标准《火灾分类》(GB/T 4968--2008)根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾分为六类。其中。可用于扑灭固体物质火灾的灭火器有()。 A.洁净气体灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.泡沫灭火器 D.ABC干粉灭火器 E.水雾灭火器 点击查看答案 2 多选题 2.00分 关于建筑平面布置原则,下列说法正确的有()。 A.经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏问,可以附设在民用建筑内 B.有火灾或爆炸危险的建筑设备设置部位,能防止对人员和贵重设备造成影响或危害;或采取措施防止发生火灾或爆炸,及时控制灾害的蔓延扩大 C.建筑物内部某处发生火灾时,减少对邻近分隔区域受到强辐射热和烟气的影响 D.消防人员能方便进行救援、利用灭火设施进行作战活动 E.建筑内部某部位着火时,能限制火灾和烟气在(或通过)建筑内部和外部的蔓延,并为人员疏散、消防人员的救援和灭火提供保护 点击查看答案 3 多选题 2.00分 消防水池进水管应根据其()确定。 A.无效容积 B.附加容积 C.有效容积 D.出水时间 E.补水时间 点击查看答案 4 多选题 2.00分 关于消防水池的设置要求,下列说法正确的有()。 A.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求 B.当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求 C.消防水池的总蓄水有效容积为400m3时,宜设两格能独立使用的消防水池 D.每格消防水池不应设置独立的出水管 E.对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 点击查看答案 5 多选题 2.00分 可不设室内消火栓系统的建筑包括()。 A.粮食仓库 B.金库 C.远离城镇且无人值班的独立建筑 D.高层公共建筑 E.建筑高度大于21m的住宅建筑 点击查看答案