单选题
2.00分
某办公楼供电电源10kV电网中性点为小电阻接地系统,双路10kV高压电缆进户,楼内10kV高压与低压电器装置共用接地网,请回答下列问题。 低压配电系统接地及安全保护采用TN-S方式,下列常用机电设备简...
某办公楼供电电源10kV电网中性点为小电阻接地系统,双路10kV高压电缆进户,楼内10kV高压与低压电器装置共用接地网,请回答下列问题。
低压配电系统接地及安全保护采用TN-S方式,下列常用机电设备简单接线示意图中哪一项不符合规范的相关规定?
低压配电系统接地及安全保护采用TN-S方式,下列常用机电设备简单接线示意图中哪一项不符合规范的相关规定?
参考答案: B
参考解析: 《低压配电设计规范》(GB50054—1995)第4.4.17条、第4.4.18条、第4.4.19-1条。