供配电专业题库 单选题 2.00分 某企业设10kV车间变电所,所带低压负荷为若干标称电压为380V的低压笼型电动机。其车间变电所380V低压配电母线短路容量为15MV* A.请回答下列问题。 车间某电动机额定容量250kV* B.电动机额定启动电流倍数为6.5,当计算中忽略低压配电线路阻抗的影响且不考虑变压器预接负荷的无功功率时,该电动机启动时低压母线电压相对值为下列哪一项? ( ) C.)0.43 D.)0.87 E.)0.9 F.)0.92 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: C 参考解析: 你可能感兴趣的试题 1 单选题 2.00分 某企业设10kV车间变电所,所带低压负荷为若干标称电压为380V的低压笼型电动机。其车间变电所380V低压配电母线短路容量为15MV* A.请回答下列问题。 车间某电动机额定容量250kV* B.电动机额定启动电流倍数为6.5,当计算中忽略低压配电线路阻抗的影响且不考虑变压器预接负荷的无功功率时,该电动机启动时低压母线电压相对值为下列哪一项? ( ) C.)0.43 D.)0.87 E.)0.9 F.)0.92 点击查看答案 2 单选题 2.00分 某企业设10kV车间变电所,所带低压负荷为若干标称电压为380V的低压笼型电动机。其车间变电所380V低压配电母线短路容量为15MV* A.请回答下列问题。 车间某笼型异步电动机通过一减速比为20的减速器与一静阻转矩为30kN*m的 生产机械相连,减速器效率为0.9,如电动机在额定电压下启动转矩为3.5kN*m。为了保证生产机械要求的启动转矩,启动时电动机端子电压相对值(启动时电动机端子电压与标称电压的比值)至少应为下列哪一项? ( ) B..66 C..73 D..69 E..79 点击查看答案 3 单选题 2.00分 某企业设10kV车间变电所,所带低压负荷为若干标称电压为380V的低压笼型电动机。其车间变电所380V低压配电母线短路容量为15MV* A.请回答下列问题。 某台笼型电动机,其额定电流为45 B.定子空载电流25 C.电动机定子每相绕组电 阻0.20,能耗制动时在定子两相绕组施加固定直流电压为48V,在直流回路串接的制动 电阻宜为下列哪一项? ( ) D.)0.13Ω E.)0.24Ω F.)0.56Ω G.)0.64Ω 点击查看答案