单选题 2.00分

A.(D)30A某无人值班的35/10kV变电所,35kV侧釆用线路变压器组接线,:10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器:两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路...

A.(D)30A某无人值班的35/10kV变电所,35kV侧釆用线路变压器组接线,:10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器:两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电),变电所釆用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数),请回答下列问题。
假定选择蓄电池容量为120A●h,采用阀控式贫液铅酸蓄电池,蓄电池组与直流母线连接,不考虑蓄电池初充电要求,请计算变电所充电装置的额定电流,其结果最接近下列哪一项数值?(蓄电池自放电电流按最大考虑) ()
  • A.15A
  • B.20A
  • C.25

你可能感兴趣的试题