问答题 10.00分

案例15 擅自翻越围栏攀登带电设备构架触电坠落

你可能感兴趣的试题

1 问答题 0.00分
2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35千伏Ⅱ段母线运行;35千伏I段母线及电压互感器、狮桥341、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。
因前一日该变电站35kVI段母线故障,造成1号主变301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I母压变C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。
16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工(工作任务为:在备用345开关柜拆除上触头盒;在35kV狮桥341开关柜、南极347开关柜、I段母线电压互感器柜更换上触头盒),许可人向工作负责人交待了带电部位和注意事项,说明了临近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。
16时10分,曹××安排章××、赵×、庹×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I母压变C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。