在110kV电力系统中,对于容量小于63MVA的变压器,由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设相应的保护装置。保护装置动作后,应带时限动作于跳闸,且应符合相关规定,下列哪项表述不符合规定?
参考答案: D
参考解析: 依据:根据《继电保护和安全自动装置技术规程》 (GB/T14285—2006)第4. 3. 5. 1条: “35kV~66kV及以下中小容量的降压变压器,宜采用过电流保护”,故A答案正确, D答案错误。根据第4. 3. 5. 2条: “110kV~500kV降压变压器、升压变压器和系统联络变压器,相间短路后备保护用过电流保护不能满足灵敏性要求时,宜采用复合电压起动的过电流保护或复合电流保护”,故B、 C答案对。