古建筑保护区消防安全评估案例分析 某寺庙建筑群(图3-5)由主体建筑和附属建筑构成,均为土石木建筑结构。主体建筑建于公元1850年,属于自治区(省)级文物保护单位。 主体建筑包括供奉主殿、诵经大殿、经...
某寺庙建筑群(图3-5)由主体建筑和附属建筑构成,均为土石木建筑结构。主体建筑建于公元1850年,属于自治区(省)级文物保护单位。
主体建筑包括供奉主殿、诵经大殿、经书殿和杂物间,均为单层。其中,供奉主殿建筑面积480m^2,净高8.5m;,诵经大殿建筑面积180m^2,净高6m;经书东殿建筑面积110m^2,净高6m,经书中殿建筑面积150m^2,净高6m,经书西殿建筑面积140m^2,净高6m,杂物间建筑面积110m^2,净高5m。
主体建筑东侧有一栋拉康(单层,高4.5m,建筑面积150m^2),距离寺庙主体建筑4m;主体建筑北侧有一栋僧舍(2层,高6.5m,建筑面积360m^2),距离寺庙主体建筑8m,主体建筑西侧有一栋厨房(单层,高5.0m,建筑面积150m^2),距离寺庙主体建筑3m。
寺庙建筑群未设置室内室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施,只配有灭火器、消防砂等灭火器材。寺庙距离最近的已组建专业消防力量的县城约有20km。
根据以上情景,回答下列问题。
1.火灾风险评估的基本流程是什么?
2.简述火灾风险评估的作用。
3.在全国的火灾统计中,由各种诱因引发的电气火灾一直处于各类火灾原因的首位,请根据电气火灾原因的分析,列举5种电气火灾的原因。
4.请对该建筑的消防安全进行评估分析。
5.某寺庙内部采用大量木质材料建筑构件,且悬挂有许多帐幔、经幡、唐卡、哈达等可燃易燃物品。该寺庙内部的电气线路及电器装置的安装应注意哪些事项?
参考解析: 1.火灾风险评估的基本流程:
(1)建筑物间的消防安全
火灾危害性分析:寺庙主体建筑东侧有一栋拉康、北侧有一栋僧舍、西侧有一栋厨房,建筑分布密集,建筑耐火等级低,不排除外来火灾蔓延至寺庙的危险。
评估结论:不合格。
火灾危害性分析:一旦发生火灾,灭火用水无法满足。
评估结论:不合格。
火灾危害性分析:一旦发生火灾,消防车辆基本可以靠近,开展灭火救援工作。
评估结论:基本合格。
(2)建筑内部消防安全
火灾危害性分析:一旦发生火灾,极易引燃周围物品,又没有可靠的防火分隔,火灾蔓延迅速。
评估结论:不合格。
火灾危害性分析:寺庙内局部发生火灾,无法启用室内消防给水系统,不能及时扑救,易造成火灾蔓延扩大。
评估结论:不合格。
火灾危害性分析:在及时发现初起火灾的情况下,现有灭火器材能够有效控制并扑灭火灾。
评估结论:合格。
火灾危害性分析:在紧急状况下,极易出现出口拥挤,将会造成疏散不畅和群体性踩踏事件。
评估结论:不合格。
①殿堂和僧舍电气线路老化严重,未做穿管保护处理。
②许多配电装置(如插座、开关、负载配电箱等)存在老化和损坏现象。
③开关、插座和照明灯具靠近可燃物且未做隔热、散热等防火保护处理。
火灾危险性分析:不排除因线路和设备老化,造成线路接触不良、短路、过载引发火灾事故的可能。
评估结论:不合格。
火灾危险性分析:
①虽然辖区消防机构开展了多次消防安全宣传培训工作,但是部分僧众的消防安全意识仍然不高,不能排除用电用火疏忽引发火灾的可能。
②游客对寺庙仪式活动和内部结构不了解,不排除引发火灾事故的可能。
③朝佛人员消防安全意识淡薄,不排除在供奉酥油灯或焚香时因操作不当或疏忽而造成火灾事故的可能。
评估结论:不合格。
火灾危险性分析:经过开展消防安全"四个能力"建设和消防安全"网格化"管理,寺庙自身可完成轻度火灾隐患的排查和整治、初起火灾的扑救以及相关消防安全管理工作,有效地提升了寺庙自身的火灾防控能力。
评估结论:基本合格。
(3)总体评价结论
综合上述10项的评估结论,其中有7项不合格,占总数的70%,即合格和基本合格率为30%,总体评估为不合格。