单选题 2.00分

某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如下图所示。设1i、 2i分别为1d、2d点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下,1i的交流分量起始 有效值为36kA不衰减,直流...

某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如下图所示。设1i、 2i分别为1d、2d点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下,1i的交流分量起始 有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms;2i的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms。请解答下列各题(计算题按最接近数值选项) 已知每相对地电容:FC?13.01?,FC?26.02?,发电机定子绕组FCF?45.0?;忽略封闭母线和变压器的电容。中性点接地变压器TE的变比n=85。请计算发电机中性点接地变压器二次侧电阻eR的值最接近下列哪项?
  • A.) 0.092Ω
  • B.) 0.159Ω
  • C.) 0.477Ω
  • D.) 1149Ω