单选题
2.00分
已知某变压器变比为110(1±2X2.5%)/11kV,容量为20MVA,低压母线最大负荷为18MVA,cosφ=0. 6,最小负荷为7MVA,COSφ=0. 7,归算到高压侧的变压器参数为5 + j...
已知某变压器变比为110(1±2X2.5%)/11kV,容量为20MVA,低压母线最大负荷为18MVA,cosφ=0. 6,最小负荷为7MVA,COSφ=0. 7,归算到高压侧的变压器参数为5 + j60Ω,变电所高压母线在任何情况下均保持电压为107kV,为了使低压侧母线保持顺调压,该变压器的分接头为()。
参考答案: D
参考解析: 解此题目考查的是调压的相关知识。
顺调压要求负荷高峰的低压侧电压为1.025UN,负荷低谷时低压侧电压为1.075UN。