单选题
1分
变压器周围环境空气温度为57℃,额定耐受电压的环境温度修正因数是下列哪项数值?( )
参考答案: A
参考解析: 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第6.0.9条规定,对环境空气温度高于40℃的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取其额定耐受电压乘以温度校正系数Kt。其计算公式为:Kt=1+0.0033(T-40)=1+0.0033×(57-40)=1.0561。