组合式空调机组从新风到送风依次为:新回风混合段、粗效过滤段、消声段、送风机段、表冷段、加热段、消声段、中效过滤段、送风段。新回风混合处的负压为40Pa,粗效过滤段的终阻力为100Pa,消声段的阻力为3...

组合式空调机组从新风到送风依次为:新回风混合段、粗效过滤段、消声段、送风机段、表冷段、加热段、消声段、中效过滤段、送风段。新回风混合处的负压为40Pa,粗效过滤段的终阻力为100Pa,消声段的阻力为30Pa,表冷器的阻力为130Pa,风机全静压为600Pa,表冷器后凝水管出口处水封的最小高度为( )。
  • A.50mm
  • B.40mm
  • C.30mm
  • D.20mm