解析题 16分

【背景】上海市宝山区华灵路某项建设的五栋七层砖混多层建筑,面积约18000平方米,由上海某建设公司承建,监理单位是上海宝山某监理公司。发生事故期间工程主体在2-3层,垂直运输采用井架提升机,已搭设完2...

【背景】上海市宝山区华灵路某项建设的五栋七层砖混多层建筑,面积约18000平方米,由上海某建设公司承建,监理单位是上海宝山某监理公司。发生事故期间工程主体在2-3层,垂直运输采用井架提升机,已搭设完2台。
2002年12月5日该工程项目经理安排架子工搭设20#楼井架,在既没有施工方案,也未向作业人员进行详细交底、架子工又无特种作业资格证的情况下便开始作业。至12月7日井架搭设高度为22.5m,仅在18m处对角栓了一道缆风绳(直径为6.5mm钢丝绳)。12月8日工作时因天气变化,风力达7级,温度下降,操作人员提出风太大不好干,但项目经理坚持一定要搭完。当井架组装到第18节(高度为27m时),井架整体倾倒在20#楼二层楼面上,缆风绳被拉断,除造成井架上作业的3名人员死亡外,还造成楼面作业的1名工人死亡。本次事故共造成4人死亡。
请回答下列问题:
(1)本例中井架缆风绳不符合规定。《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010)(以下简称《规范》)规定井架缆风绳应采用直径不小于( )mm的钢丝绳及每组缆风绳均匀设置不小于4根。
A.6.5
B.8.2
C.9.3
D.9.6
(2)本例中井架安装不符合规定。井架安装过程中组装架体没有采取( ),而仅仅依靠缆风绳,不能确保安装过程中的稳定性。
A.弹性连接
B.防护措施
C.防风设施
D.临时固定措施
(3)该井架原只在18m高度栓了缆风绳,当井架安装到第18节时高度已达27m,过大的悬臂且18m处并非采用了附墙架刚性固定,而是缆风绳弹性连接,因此造成悬臂处( )加大,并向下部延伸,破坏了井架的整体稳定性。
A.弯矩
B.高度
C.力矩
D.长度
(4)本次事故是一起施工现场管理混乱造成的责任事故,主要原因是由于现场施工负责人违章指挥造成。以下选项哪些是正确的做法( )。
A.施工前,编制专项施工方案
B.对作业人员进行安全技术交底
C.施工中拒绝强令冒险作业
D.遇大风恶劣气候,无须停止高处作业

你可能感兴趣的试题