多选题
2分
某4层钢结构商业建筑,层高5m,房屋高度20m,抗震设防烈度8度,X方向采用框架结构,Y方向采用框架—中心支撑结构,楼面采用50mm厚C30混凝土楼板,钢梁顶采用抗剪栓钉与楼板连接,如题24~27图所...
某4层钢结构商业建筑,层高5m,房屋高度20m,抗震设防烈度8度,X方向采用框架结构,Y方向采用框架—中心支撑结构,楼面采用50mm厚C30混凝土楼板,钢梁顶采用抗剪栓钉与楼板连接,如题24~27图所示。框架梁柱采用Q345,各框架柱截面均相同,内力计算采用一阶弹性分析。
试问,关于梁柱刚性连接,下列何种说法符合规范规定?( )
试问,关于梁柱刚性连接,下列何种说法符合规范规定?( )
参考答案: C
参考解析: 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第8.3.4条规定了梁与柱的连接构造要求,可知A项错误。
根据《抗规》第8.2.8条规定了钢结构抗侧力构件的连接计算,可知B项错误。
根据《抗规》第8.3.6条为强制性条文,条文如下:“梁与柱刚性连接时,柱在梁翼缘上下各500mm的范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱的壁板间的连接焊缝应采用全熔透坡口焊缝。”可知C项正确。
根据《抗规》第8.2.5-2条规定了钢框架节点处的抗震承载力验算,可知D项错。
【考点分析】
本题主要考点为梁柱刚性连接的基本规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①仔细审题,找出选项中关键字;
②根据关键字定位到规范中相关章节,对照条文内容判断选项对错。