问答题 20分

某商业建筑,总建筑面积为48960m2,地上5层,地下2层,建筑高度为25m,各建筑构件的燃烧性能均为不然性,耐火极限见下表,该建筑地下一层至地上五层设有商场、商铺、餐饮场所、游乐场所和电影放映厅等,...

某商业建筑,总建筑面积为48960m2,地上5层,地下2层,建筑高度为25m,各建筑构件的燃烧性能均为不然性,耐火极限见下表,该建筑地下一层至地上五层设有商场、商铺、餐饮场所、游乐场所和电影放映厅等,地下二层为车库和设备用房。该建筑按规范配置了相应的建筑消防设施。9月28日该商场消防安全责任人为落实企业消防安全主体责任,组织相关人员对该商场进行消防安全检查,情况如下:



  (1)地下一层中餐厅,(建筑面积145m2,座位数70个)厨房中电加热炊具已改为天然气炊具。



  (2)地上二层游乐场所为了增加节日气氛,在顶棚上挂满塑料绿色植物装饰(氧指数值o1<26%),并在顶棚上布置了许多彩色照明灯,彩灯功率5W~100W,为了方便游客购物,游乐场所内增设2台自动售货机;新增用电器的供电线路采用绞接方式连接,并缠绕绝缘胶布保护,用线卡固定;该场所配电箱原用16A空气开关,为保证安全更换为32A具有保护功能的空气开关缠绕绝缘胶布保护,用线卡固定;该场所配电箱原用16A空气开关,为保证安全更换为32A具有保护功能的空气开关。



  (3) 地上三层某经营服装的商铺将轻钢龙骨石膏板吊顶改为网格通透性吊顶,通透面积占吊顶总面积的比例为80%,通透性吊顶开口部位的净宽度为150mm,且开口部位的厚度为50mm。



  (4)地上四层商场原经营家具的营业厅面积为4980m2,疏散总宽度为14.00m,拟改为经营服装。



  (5)商场原有4部客用电梯,2部消防电梯,因客流量大,将消防电梯兼作客梯使用,因消防电梯前室的常闭型防火门影响客流,且不能保证经常处于关闭状态,将其改为火灾时自动降落的防火卷帘。

问题:



  1指出该商业建筑的建筑类别和耐火等级,分析地上二层游乐场所内存在的火灾隐患并提出整改意见。

  2地下一层中餐厅炊具可使用哪些常用燃料?不能使用什么燃料?

  3地上三层服装商铺吊顶改成网格通透性吊顶后,自动喷水灭火系统洒水喷头应怎样布置?

  4地上四层在营业厅面积、疏散总宽度不变的情况下,由经营家具改成经营服装是否可行?

  为什么?

  5消防电梯能不能兼作客梯使用?如何解决消防电梯前室上的常闭型防火门影响客流的问题?

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
某大型商业综合体建筑于2015年6月建成投入使用,建筑面积为150000m3,地上6层, 地下2层, 建筑高度为34m。建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所, KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全,未确定消防安全管理人,未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,未开展消防安全工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺,地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。

2020年某日17时许,租户朱xx打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱xx逃离现场。消防控制室值班员李xx无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李xx仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地.上2层KTV服务员张××在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。这起火久过火面积3000m2,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱xx在地下一层冷库内私接照明电源线,线路短路引燃可燃物,并蔓延成灾。
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有()。
  • A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
  • B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
  • C.未确定消防安全管理人
  • D.未设置消防工作的归口管理职能部门
  • E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作
2 多选题 2分
根据《机关,团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位应履行的消防安全职责有()
  • A.组织开展有针对性的消防演练
  • B.每年对员工进行一-次消防安全培训
  • C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面检查
  • D.每日开展一次防火巡查
  • E.建立消防档案
3 多选题 2分
下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有()。



 
  • A.KTV服务员张xx在营业结束后切断非必要电源
  • B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
  • C.租户朱xx将通电的电源插座搁置在库房内纸箱上
  • D.库房内堆放的货物距库房顶部照明灯具0.5m
  • E.租户朱xx在冷库内自行拉接照明电源线
4 多选题 2分
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位应对冷库租户进行消防培训,消防培训的内容应包括()。





 
  • A.冷库的火灾危险性和防火措施
  • B.报告火警、自救逃生的知识和技能
  • C.消火栓的性能、使用方法和操作规程
  • D.火器的维修技术
  • E.消防控制室应急处置程序
5 多选题 2分
该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有()
  • A.每班安排6人,其中2人由消防控制室值班员兼任
  • B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情
  • C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致
  • D.微型消防站2020年计划训练天数为3天
  • E.微型消防站设在消防控制室内