解析题 20分

某公司承建一条外径为 800mm 的给水管线工程,管线全长 2.3km,管道采用球墨铸铁管,穿越一条宽度为 250m 的非通航河道,设计采用浅埋暗挖法施工,长度为 300m,其余均采用开槽施工,开挖断...

某公司承建一条外径为 800mm 的给水管线工程,管线全长 2.3km,管道采用球墨铸铁管,穿越一条宽度为 250m 的非通航河道,设计采用浅埋暗挖法施工,长度为 300m,其余均采用开槽施工,开挖断面形式如图所示,管道一侧的工作面宽度为 500mm,管内部按照设计要求进行支撑,设计无支护要求。

工程开工前,项目部对现场进场调查,发现暗挖施工经过含水地层,且不具有降水条件,项目部建议将浅埋暗挖施工改为密闭式顶管法施工,经同意后办理了变更手续。项目部编制了密闭式顶管法施工专项方案。监理单位组织了包含总监理工程师以及施工单位企业总工程师在内的 4 名专家对专项方案进行论证,项目部结合论证意见进行修改,并办理了审批手续。
开槽施工段施工时,项目部采用机械一次开挖至设计槽底标高,结果造成部分管段沟槽超挖。管道安装检查合格之后,项目部组织进行水压试验,未对试验段管道进行回填,直接注满水,在不大于工作压力下浸泡12h 后进行水压试验。
管道回填至设计标高之后,项目部为加快施工进度,采用重型压路机进行压实作业,压实完一个区段之后,监理工程师按照要求进行抽检,发现抽检段管道变形率为2.5%,超出设计要求的变形值。
【问题】
1.结合工程情况,写出项目部进行变更的理由。
2.关于本工程专家论证有何不妥之处,如果有请指出并写出正确的做法。
3.列式计算明挖段沟槽开挖土方量。
4.简述项目部沟槽施工当中存在的问题,并改正。
5.写出管道变形产生的原因,并写出项目部应该采取的处理措施。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
  • A.低频率、高振幅
  • B.低频率、低振幅
  • C.高频率、高振幅
  • D.高频率、低振幅
2 单选题 1分
  • A.卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理,然后再进行大面积铺设
  • B.当下雨、下雪和风力大于或等于5级时,严禁进行桥面防水层体系的施工
  • C.铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于3层,搭接接头应错开500mm以上,严禁沿道路宽度方向搭接形成通缝
  • D.卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方法,低处卷材应压在高处卷材之上
4 单选题 1分
  • A.模板、支架自重
  • B.倾倒混凝土产生的水平冲力
  • C.振捣混凝土时的荷载
  • D.施工人员行走荷载
5 单选题 1分
  • A.消化池
  • B.曝气池
  • C.氧化沟
  • D.混凝沉淀池