多选题
2分
某住宅建筑高度27m,一至二层为商业服务网点,二层顶板标高为+6.0m,与居住部分采用1.50h的不燃性楼板进行分隔。下列关于该建筑外墙保温的做法,不符合现行国家消防技术标准规定的是()。
参考答案: BD
参考解析: 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级,B错。
当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔,E错。