解析题
20分
背景资料: 某水闸共10孔,每孔净宽10.0m,底板厚1.6m。闸室总宽112.8m,顺水流长16.0m;闸室及翼墙底板基础采用水泥土搅拌桩处理。其主要工程内容有:①地基与基础;②闸室段(土建);③上...
背景资料:
某水闸共10孔,每孔净宽10.0m,底板厚1.6m。闸室总宽112.8m,顺水流长16.0m;闸室及翼墙底板基础采用水泥土搅拌桩处理。其主要工程内容有:①地基与基础;②闸室段(土建);③上游连接段;④下游连接段;⑤消能防冲段;⑥交通桥(工作桥);⑦金属结构及启闭机安装;⑧启闭机房和桥头堡。
事件一:水泥土搅拌桩在施工前进行了2根工艺性试验桩,确定了施工参数。
事件二:水泥土搅拌桩施工完成后,施工单位对基坑进行了开挖,按规范要求对水泥土搅拌桩进行了检测。检测合格后,施工单位组织项目法人、监理单位、设计、质量监督、运行管理等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表。
事件三:水闸闸墩施工正值高温季节,为此,施工单位采取了多项温控措施保证混凝土施工质量。
事件四:闸室段分部工程完成后,施工单位对闸室段分部工程混凝土试件抗压强度结果进行了统计分析,其中C20混凝土取样30组,最小强度为23.5,强度保证率为96%,离差系数为0.14。
事件五:本工程共划分为1个单位工程,单位工程完成后,监理单位组织项目法人、设计、施工、运行管理、质量监督等单位组成外观质量评定小组,现场进行工程外观质量检验评定,并将评定结论报工程质量监督机构核备。
问题:
1.事件一中的做法是否妥当说明理由。
2.事件二中有何不妥之处说明理由。
3.根据《水闸施工规范》SL 27--2014,事件三中应采取哪些温控措施保证混凝土高温季节施工质量
4.根据事件四中的混凝土强度统计结果,确定闸室段分部工程C20混凝土试件抗压强度质量等级,并说明理由。该分部工程验收应具备哪些条件
5.事件五中有何不妥之处说明理由。若外观质量得分率为85%,本单位工程施工质量如果评定为优良等级,还需具备哪些条件
根据《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2012中7.3.5条第2款规定,水泥土搅拌桩施工前,应根据设计进行工艺性试桩,数量不得少于3根。
(2)尽量安排在早晚或夜间浇筑。
(3)缩短混凝土运输时间,加快混凝土入仓覆盖速度。
(4)混凝土运输工具设置必要的隔热遮阳措施。
(5)仓面采取遮阳措施,喷洒水雾降低周围温度。
(2)该分部验收具备的条件:
①所有单元工程已完成;
②已完单元工程施工质量经评定全部合格,有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的意见;
③合同约定的其他条件。
(2)单位工程评定优良还应具备:①所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故;②质量事故已按要求进行处理;③单位工程施工质量检验与评定资料齐全;④工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。