解析题
24分
某项目部承接一项直径为4.8m的隧道工程,起始里程为 DK10+100,终点里程为 DK10+868,环片宽为 1.2m,采用土压平衡盾构施工,盾构隧道穿越地层主要为淤泥质黏 事件1:盾构始发时。发现...
某项目部承接一项直径为4.8m的隧道工程,起始里程为 DK10+100,终点里程为
DK10+868,环片宽为 1.2m,采用土压平衡盾构施工,盾构隧道穿越地层主要为淤泥质黏
事件1:盾构始发时。发现洞门处地质情况与勘察报告不符,需改变加因形式。加固施工造成工期廷误 10d,增加费用30 万元,
事件2:质构侧面下穿一座房屋后,由于项目部设定的盾构土仓压力过低,造成房屋最大況降达到 50mm。穿越后房屋沉降继续发展,项目部采用二次注浆进行控制。最终房屋出现裂缝,维修费用为40万元。
事件3:随着盾构逐渐进入全断面粉砂地层,出现掘进速度明显下降现象,并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大,最终停止盾构推进,经分析为粉砂流塑性过差引起,项目部对粉砂采取改良措施后继续推进,造成工期延误5d,费用增加25万元。
区间隧道贯通后计算出平均推进速度为8环/d
【问题】
1.事件1、2、3中,项目部可索赔的工期和费用各是多少?说明理由。
2.事件2中二次注浆的注浆量和注浆压力应如何确定?
3.事件3中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性?
4.整个隧道掘进的完成时间是多少天(写出计算过程)?
参考解析: 1.事件1、2、3中,项目部可索赌的工期和费用:
事件1中,项目部可索赔的工期为10d,可索赔的费用为30万元,
理由:勘察报告是由发包方提供的,对其准确性负责。
事件2中,项目部既不可以索赔工期,也不可以索赔费用。
理由:项目部施工技术出现问题而造成的,应由项目部承担责任。
事件3中,项目部既不可以索赔工期,也不可以索赔费用。目部技术欠缺造成的,应由项目部承担责任。