单选题
1分
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于探测器设置的说法,正确的是()
参考答案: A
参考解析: 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。故A正确
在宽度小于 3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过 10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。故B错误,相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,故C错误,一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,故D错误