单选题
1分
某50m综合楼,共12层,各层设置不同功能,其各层疏散净宽度计算,不正确的是()。
参考答案: B
参考解析: A.总疏散宽度1200×0.5×1/100=6m,3个防烟楼梯间,每个2m满足要求;
B.总疏散宽度900x0.75/100=6.75m,三个宽度为2m的楼梯间总宽度为6m,不满足要求。
C.总疏散宽度3600x0.75x1/100=27m,十个宽度2.8m的防烟楼梯间总宽度28m,满足要求。
D.总疏散宽度3600x0.6x1/100=21.6m,四部宽度为5.5m的防烟楼梯间总宽度为22m,满足要求。