解析题
20分
A公司承包某项目的机电安装工程,工程内容有建筑给排水工程、建筑电气工程、通风空调工程和智能化工程等。A公司经业主同意后,将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。A公司进场后,依据项目施工总进度计划和施...
A公司承包某项目的机电安装工程,工程内容有建筑给排水工程、建筑电气工程、通风空调工程和智能化工程等。A公司经业主同意后,将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。A公司进场后,依据项目施工总进度计划和施工方案,编制了设备、材料采购计划,并及时订立采购合同。
在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对材料进行验收,还对重要材料进行了复检,均符合要求。
在施工质量控制中严格执行“三检制”,在水泵施工质量验收时,监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问题(如图2所示),要求施工人员返工,返工后质量验收合格。
B公司照明工程施工中,在混凝土结构中用木楔固定灯具,质量为15kg的灯具到货后直接进行安装固定,被监理工程师叫停,后经整改完成施工。
【问题】
1.材料进场时应根据哪些文件进行材料数量和质量的验收?要求复检的材料应有什么报告?(5分)
2.水泵(图1)运行时会产生哪些不良后果?绘出合格的返工部分示意图?(5分)
3.说明“三检制”的内容?(5分)
4.指出B公司在照明施工中被监理叫停的原因?(5分)
参考解析: 1.(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收。
(2)要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
(1)进水管的同心异径接头会形成气囊;
(2)压力表接管没有弯圈,压力表会有压力冲击而损坏。
合格的返工部分示意图如下:
②质量大于10kg的灯具不能直接安装固定。应先按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。