多选题
2分
建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,下列哪些项符合规范的规定?( )
参考答案: ACD
参考解析: 《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P1284“13.9.3.2引下线附近防接触电压和跨步电压的措施”规定,在建筑物引下线附近为保护人身安全,防接触电压和跨步电压应采取以下任一措施:①利用建筑物金属架构或互相连接且满足电气贯通要求的钢筋构成的自然引下线应由位于建筑物四周及其内部的不少于10根柱子组成。②专设引下线附近3m范围内代表处的电阻率不小于50kΩm;例如采用5cm厚沥青层或采用15cm厚砾石层地面。③将外露引下线在其距地面2.7m以下的导体部分采用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,例如采用至少3mm厚的交联聚乙烯层绝缘,以防接触电压伤害;并用网状接地装置对地面作均衡电位处理,以防跨步电压危害。④距专设引下线3m的范围内用护栏、警告牌以限制人员进入该区域或接触引下线。