解析题
6分
某房屋工程项目的质检员检查记录显示,6、7、9号楼检查有漏水现象,审核员问质检员:“是个别地方,还是全部?”质检员说:“是一间,是哪间记不清了。发现问题时工人都在场,他们都知道并当场进行了处理”。(考...
某房屋工程项目的质检员检查记录显示,6、7、9号楼检查有漏水现象,审核员问质检员:“是个别地方,还是全部?”质检员说:“是一间,是哪间记不清了。发现问题时工人都在场,他们都知道并当场进行了处理”。(考试时间: 2012年6月、2017 年3月)
参考解析: 不符合GB/T50430-2017标准11.5.2条款“施工企业应对影响工程结构安全和使用功能的质量问题,制定专项整改方案,并经相关方确认后实施。质量问题的整改处理结果应进行检查。”
不符合事实:某房屋工程项目的质检员检查记录显示,6、7、9号楼检查有漏水现象,发现问题时工人当场进行了处理,但事后质检员未进行检查验收。