多选题
1分
某日,热电车间安排分包商工贸有限公司更换焦化车间蒸汽管排凝阀,双方进行了工作交底,但工贸有限公司未办理动火作业票。下午,工贸有限公司4名施工人员来到油品车间零位罐南系统管廊,开始更换蒸汽管线排凝阀,使...
某日,热电车间安排分包商工贸有限公司更换焦化车间蒸汽管排凝阀,双方进行了工作交底,但工贸有限公司未办理动火作业票。下午,工贸有限公司4名施工人员来到油品车间零位罐南系统管廊,开始更换蒸汽管线排凝阀,使用气焊切割螺栓。在作业人员用气焊切割已经拆下来的排凝管和阀门连接螺栓时,发生闪爆,现场4名作业人员被严重烧伤,并在南侧管廊距动火地点22.6m处引发大火。大火引起管道爆裂,油品及甲醇、液化气、丙烯等物料泄出,加剧了火势。经消防人员扑救,事故造成9条带料管道爆裂,7个管架遭到破坏,十几米管线被烧坏。导致本次事故的原因有()。
参考答案: ABCD