多选题
2分
下列有关继电保护整定的描述错误的是?( )
参考答案: ACD
参考解析: A项,根据《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 559—2018)第3.2条,重合闸整定时间是指从断路器主触点断开故障到断路器收到合闸脉冲的时间,因此,实际的线路断电时间应为z加上断路器固有合时间。B项,第3.1条规定,配合定义:在两维平面上(横坐标保护范围,纵坐标保护时间),整定定值曲线(多折线)与配合定值曲线不相交,其间的空隙是配合系数。C项,第5.2.3条规定,对于220kV~750kV电网的母线,母线差动保护是其主保护,变压器或线路后备保护是其后备保护。如果没有母线差动保护,则必须由对母线故障有灵敏度的变压器后备保护及线路后备保护充任母线的主保护及后备保护。D项,第7.1.2条规定,不计短路暂态电流中的非周期分量,但具体整定时应考虑其影响。对有针对性的专题分析(如事故分析)和某些装置特殊需要的计算,可以根据需要采用某些更符合实际情况的参数和数据。