解析题
8分
B公司承建一高层建筑机电安装工程,在对地下室车库消防喷淋管网安装用的镀锌钢管进行进货检验时,发现局部管外壁有零星锈斑,认为可能是镀锌质量有问题或镀锌方法不对,锌层厚度没有符合制造标准厚度。于是通知销售...
B公司承建一高层建筑机电安装工程,在对地下室车库消防喷淋管网安装用的镀锌钢管进行进货检验时,发现局部管外壁有零星锈斑,认为可能是镀锌质量有问题或镀锌方法不对,锌层厚度没有符合制造标准厚度。于是通知销售商到场处理,经协商决定先送有资质的检测单位检测镀锌质量,待检测报告出来后再作处理。
(1)(单选题)镀锌钢管表面发黑的原因()
A.温度太高,过烧
B.锌浴温度偏低,热浸时间偏长
C.成品堆放温度较高
D.镀锌前表面处理不好
(2)(单选题)镀锌钢管厚度过厚的原因()
A.温度太高,过烧
B.锌浴温度偏低,热浸时间偏长
C.成品堆放温度较高
D.镀锌前表面处理不好
(3)(单选题)镀锌钢管表面起白粉的原因()
A.温度太高,过烧
B.锌浴温度偏低,热浸时间偏长
C.成品堆放温度较高
D.镀锌前表面处理不好
(4)(多选题)镀锌质量的好坏和许多因素相关()
A.锌锭的质量(锌的纯度、其它元素含量等)
B.锌浴温度
C.浸镀时间
D.基底钢材的化学成分(硅、硫等不活泼元素)及表面质量
E.镀前处理和镀后处理
