解析题 20分

【背景资料】 A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施工,合同约定,空调设备由业主采购,其他设备、材料由A安装公司采购,高层建筑的一次结构已完工;二次结构和装饰工程由B建筑公司承包...

【背景资料】
A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施工,合同约定,空调设备由业主采购,其他设备、材料由A安装公司采购,高层建筑的一次结构已完工;二次结构和装饰工程由B建筑公司承包施工,变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。
A安装公司项目部在8月1日进场后,依据B建筑公司的施工进度,空调设备的到场时间及供电所的送电时间等资料,编制了通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划(见下表),该施工进度计划在送审时,被总工程师否定,经项目部修改后通过审批。

工程施工中,曾经发生了2个施工质量问题:
问题1,因空调设备没有按合同约定送达施工现场,耽误了风管的施工进度,为保证进度,室内主风管安装连接后,没有检测风管的严密性就开始风管的保温作业,监理叫停,后经检验合格才交付下道工序
问题2,在灯具通电调试时,发现个别灯具外壳带电,经检查是螺口灯头的接线漏电,同时还发现嵌入式吸顶灯(重3.5kg)用螺钉固定在石膏板吊顶上,整改后通过验收。
A安装公司项目与B建筑公司,电力公司配合协调,进行系统联动调试、调整。建筑装饰、通风空调、给排水和建筑电气工程进行验收,使工程按合同要求完工。
1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因?变配电室最迟应在哪天完成送电?
2.问题1中,应检查风管哪些部位的严密性?
3.问题2中,灯具的安装质量应如何整改?
4.A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些?

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
  • A.其接触电阻不应低于同长度导线电阻的 1.2 倍
  • B.导线连接处机械强度不应低于导线强度的 70%
  • C.在任一档距内的每条导线,只能有两个接头
  • D.不同金属、不同截面的导线,只能在杆上跳线处连接
2 单选题 1分
  • A.重要因素改变,需重新评定
  • B.补加因素改变,增焊冲击韧性试件进行试验
  • C.次要因素改变,需重新评定
  • D.次要因素改变,需重新编制预焊接工艺规程
3 单选题 1分
  • A.无损检测人员可不经资格考核
  • B.无损检测 I 级人员可评定检测结果
  • C.无损检测Ⅱ级人员可审核检测报告
  • D.无损检测Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺
4 单选题 1分
  • A.液压泵站及液压顶升系统必须安装牢固
  • B.液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的 140%~170%时动作
  • C.轿厢停靠在最高站层,在液压顶升机构和截止阀之间施加 200%的满载压力,持续 10min 后,液压系统应完好无损
  • D.当液压油达到产品设计温度时,温升保护装置必须动作
5 单选题 1分
  • A.纵向接缝可采用插接
  • B.纵向接缝可采用搭接或咬接
  • C.室内的外保护层结构宜采用插接
  • D.环向接缝可采用咬接或嵌接