消防技术综合能力【一级、二级】题库 多选题 2分 下列有关防火门的检查中,正确的是( )。 A.防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 B.用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 C.双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 D.常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 E.在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ABCD 参考解析: 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。 你可能感兴趣的试题 1 单选题 1分 下列关于灭火器及其附件现场质量检查中,外观标志检查合格判定标准中,错误的是( )。 A.灭火器上的发光标识,无明显缺陷和损伤,不要求能够在黑暗中显示灭火器位置 B.灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全 C.灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标志 D.灭火器压力指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”、“超充装”的字样 点击查看答案 2 单选题 1分 与其他使用功能建筑合建的住宅建筑,高度60m。对其进行防火检查,下列不满足要求的是( )。 A.住宅部分与其他使用功能之间采用耐火极限不低于2.0h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板完全分隔 B.住宅部分与非住宅部分分别设置独立的安全出口和疏散楼梯 C.为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯 D.地下车库与地上部分合用楼梯间,在首层采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板完全分隔 点击查看答案 3 单选题 1分 某商场内设置了湿式自动喷水灭火系统。下列关于水流指示器的安装,不符合要求的是( )。 A.在管道试压和冲洗合格后安装水流指示器 B.水流指示器电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向和水流方向一致 C.按每个报警阀组控制的区域设置水流指示器 D.水流指示器入口前300mm设置信号阀 点击查看答案 4 单选题 1分 排烟系统的排烟风机进行安装时,错误的方式是()。 A.排烟风机外壳至墙壁的距离为700mm B.与通风空调系统共用时排烟风机设置了橡胶减振装置 C.排烟风机采用了支架吊装方式 D.排烟风机出风口上装设了防护网 点击查看答案 5 单选题 1分 下列民用建筑最多允许层数与耐火等级的适应性中,不符合国家工程技术标准的是()。 A.三级耐火等级,建筑层数最多为5层 B.某商店耐火等级为三级,建筑层数为2层 C.某疗养院住院部分耐火等级为四级,建筑层数为1层 D.某食堂耐火等级为四级,建筑层数为2层 点击查看答案