单选题
1分
对机械排烟系统进行联动调试的过程中,下列情况中不符合要求的是()。
参考答案: B
参考解析: 机械排烟系统的联动调试按如下要求进行:(1)当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动。(2)当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机;启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。(3)有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动。(4)排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求。